Тематический раздел > Электрощит
Реформа в электрощите!
михал палыч:
--- Цитата: Irbis016 от 09.03.2016, 00:11:59 ---В соответствии с Библией, в доме должен быть сделан дополнительный заземляющий контур, а приходящий от трансформатора PEN-проводник должен устанавливаться на ГЗШ, где разделяется на 2 нулевые шинки N и PE. Соответственно стояк должен быть 5-ти проводный, а не 4-х как сейчас. .
--- Конец цитаты ---
Да ;D :'( Как с настоящей библией , каждый пытается приписать что-то свое.
--- Цитировать ---И PE проводник должен быть сечением не ниже 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. Все это здорово и понятно, но ничего подобного еще в наш обычный среднестатистический домик не поставили
--- Конец цитаты ---
Какое у вас сечение РЕN проводника на щите, такой голубинький :D
--- Цитировать ---N - на нулевую шинку на DIN-рейке и PE - напрямую к клеммнику щита. Таким образом сымпровизировал разделение PEN проводника на N и PE,
--- Конец цитаты ---
Если РЕN проводник соответствует ПУЭ, то разделение вы сделали согласно ПУЭ ;D
--- Цитировать ---К тому же я пока еще PE-проводник никуда в квартире не подключал, т.к. пока некуда его подключать (в квартире еще ничего не менял). Да и от системы уравнивания потенциалов пришлось отказаться, во избежание несчастных случаев.
--- Конец цитаты ---
А что собрались выравнивать?
Topmo3:
--- Цитата: Irbis016 от 09.03.2016, 00:11:59 ---К тому же я пока еще PE-проводник никуда в квартире не подключал, т.к. пока некуда его подключать (в квартире еще ничего не менял).
--- Конец цитаты ---
Я бы не подключал в коридорном щитке, а в квартире подключил везде где задумано ... меньше работ потом. :)
Irbis016:
--- Цитата: михал палыч от 09.03.2016, 12:55:51 --- Да ;D :'( Как с настоящей библией , каждый пытается приписать что-то свое.
--- Конец цитаты ---
ПУЭ 7 изд.: п. 1.7.3. Система TN-C - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.
п. 1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющася частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
п. 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах...
п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Относительно кабеля стояка, считаем: L1+L2+L3+PEN=4 (при системе TN-C); L1+L2+L3+N+PE=5 (при системах TN-C-S, TN-S).
Где я добавил что-то свое?
--- Цитировать --- Какое у вас сечение РЕN проводника на щите, такой голубинький :D
--- Конец цитаты ---
Такой голубенький PEN-проводник у меня в подъезде имеет вид отдельного моножильного алюминиевого провода, сечением (на глаз) 10 мм2. Фазные выглядят как 3 отдельных алюминиевых многожильных провода, сечением (на глаз) 16 мм2.
--- Цитировать --- Если РЕN проводник соответствует ПУЭ, то разделение вы сделали согласно ПУЭ ;D
--- Конец цитаты ---
п. 7.1.45. ...Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Я думаю, что подъездный PEN-проводник не соответствует требованиям ПУЭ.
п. 7.1.45. ...Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Т.е. при вводе в квартиру PE-проводника, сечением 6 мм2, я это требование выполнил.
--- Цитировать --- А что собрались выравнивать?
--- Конец цитаты ---
В современных домах все металлические части, которые могут оказаться под напряжением (водопроводные трубы, ванны и т.д.) объединяются в систему уравнивания потенциалов и подключаются к PE-шинке квартирного щита. Даже коробочки монтажные специальные продаются для монтажа СУП, квадратненькие такие. У них внутри стоит металлическая шинка, для подключения проводов. В отличие от обычных распаячных коробок, ее можно устанавливать внутри ванной комнаты.
Как Я понимаю, делается это для того, чтобы во время принятия ванны вас не убило током, когда пьяный электрик этажом выше случайно прислонил фазный провод под напряжением к трубе...
Сообщения объединены: 09.03.2016, 21:26:24
--- Цитата: Topmo3 от 09.03.2016, 12:57:59 ---
--- Цитата: Irbis016 от 09.03.2016, 00:11:59 ---К тому же я пока еще PE-проводник никуда в квартире не подключал, т.к. пока некуда его подключать (в квартире еще ничего не менял).
--- Конец цитаты ---
Я бы не подключал в коридорном щитке, а в квартире подключил везде где задумано ... меньше работ потом. :)
--- Конец цитаты ---
В этом определенно есть рациональное зерно. :)
Дело стало за финансовой стороной, поэтому в квартире пока объявлен перерыв.
михал палыч:
--- Цитата: Irbis016 от 09.03.2016, 21:15:40 ---Где я добавил что-то свое?
--- Конец цитаты ---
А вот:
--- Цитировать --- в доме должен быть сделан дополнительный заземляющий контур, а приходящий от трансформатора PEN-проводник должен устанавливаться на ГЗШ, где разделяется на 2 нулевые шинки N и PE.
--- Конец цитаты ---
Раз читаете ПУЭ , поищите как в жилых домах делается ГЗШ, как делается переход с шины PEN на шины РЕ и N, и найдите определение - заземляющий контур ;D
Irbis016:
--- Цитата: михал палыч от 09.03.2016, 22:28:37 ---
--- Цитата: Irbis016 от 09.03.2016, 21:15:40 ---Где я добавил что-то свое?
--- Конец цитаты ---
А вот:
--- Цитировать --- в доме должен быть сделан дополнительный заземляющий контур, а приходящий от трансформатора PEN-проводник должен устанавливаться на ГЗШ, где разделяется на 2 нулевые шинки N и PE.
--- Конец цитаты ---
Раз читаете ПУЭ , поищите как в жилых домах делается ГЗШ, как делается переход с шины PEN на шины РЕ и N, и найдите определение - заземляющий контур ;D
--- Конец цитаты ---
Определение "заземляющий контур" в ПУЭ я не нашел. Заземление, заземляющее устройство и т.п., а вот контура не нашел. Но, на одном из сайтов нашел вот какое - "Контур заземления классически представляет собой группу соединенных горизонтальным проводником вертикальных электродов небольшой глубины, смонтированных около объекта на относительно небольшом взаимном расстоянии друг от друга."
ГЗШ предназначена для организации системы уравнивания потенциалов в системах заземления TN-C-S и TN-S. Главная заземляющая шина (ГЗШ), или ее еще называют шина PE, устанавливается в вводном распределительном устройстве (ВРУ) или за его пределами в отдельном шкафу.
Прилагаю фото, контура заземления и разделения PEN проводника.
Навигация
Перейти к полной версии