Тематический раздел > Электрощит

Реформа в электрощите!

(1/13) > >>

Irbis016:
Доброго времени суток уважаемые специалисты! Так сказать братья по току!

Пришел вчера в гости электрик из ЖЭУ, вручил предписание на замену электросчетчика, который находится у меня в подъезде (стандартная панелька, 10 этажей).
Заглянул я в ЩЭ и подумал, что надо сделать сразу все по уму: поменять счетчик, провода (алюминь на медь), пакетник и автоматы, установить DIN-рейки для крепления всех этих девайсов, поставить современные нулевые и PE-шинки для меня и соседей, заменить вводной кабель в квартиру.

Встали вопросы: Как отключить питание во всем этажном щите, то бишь отрубить стояк? Как расключить PEN  на N и  PE в этажном щите, где стояк (PEN) подключен через советскую шинку к самому щиту?

Скажу сразу, ЖЭУ не заинтересовано в каких-либо работах по замене старого на новое. Предложили на выбор: сам замени счетчик и мы опломбируем его бесплатно, либо мы заменим его за 515 рублей. О старой проводке говорят, - как поломается, будем думать, а пока пусть работает.
Сообщения объединены: 07.02.2016, 23:48:37

megrad:
Стояк отключает УК за рубли. В качестве примера оплаты.
http://ukgekvolgodonsk.ru/services/price
Примеры исполнения
http://we.cs-cs.net/blog/122.html
http://cs-cs.net/sh-etaj-edf
http://cs-cs.net/my-etaj-sh
http://sam-sebe-electric.ru/moi-raboty/148-kapitalnyj-remont-etazhnogo-shchita

zosel:
Снять напряжение самостоятельно, Вы скорее всего не сможете. Если Вы задаете вопросы про N и РЕ, то это уже хорошо, но скорее всего начитались форумов. Не подвергайте себя риску, дайте пару тысяч местному электрику, который будет делать. Что проверить, после его работы, люди подскажут. Заменить провода только в щите, особого смыла не даст, менять стояк только на Ваш этаж, скорее всего будет дорого, и вряд ли бравые парни из местного ЖЭКа на это пойдут.

aspid_das:
Irbis016, а зачем снимать напряжение со всего щита? Вы стояк поменять хотите? Это в 10-ти этажке?
Дороговато будет. Да и надо ли это вашим соседям?
А себе любимому вы можете и сами все заменить. Пакетник отключаете и после него делаете
все что душе угодно. Меняете счетчик, автоматы, проводку до квартиры.

Irbis016:

--- Цитата: aspid_das от 08.02.2016, 00:45:23 ---Irbis016, а зачем снимать напряжение со всего щита? Вы стояк поменять хотите? Это в 10-ти этажке?
Дороговато будет. Да и надо ли это вашим соседям?
А себе любимому вы можете и сами все заменить. Пакетник отключаете и после него делаете
все что душе угодно. Меняете счетчик, автоматы, проводку до квартиры.

--- Конец цитаты ---

Сам пакетник, есть весьма старая и ненадежная штука. Его надо заменить! К тому же срок его эксплуатации давно истек (дом '88 года).
Как-то раз сгорел у меня пакетник на старой квартире и полез я его менять, соединю думаю так 2 провода (клемником), а завтра автомат куплю. Дело поздно вечером было, без света сидеть не хотелось. Так вот сняв аккуратно с него один проводок, полез откручивать другой, открутил и легонечко прихватил пассатижками, потом ножичком отвожу проводок в сторону и тут... Жульмене Кельмене... Как оно бахнуло, я даже видел электрическую дугу, как на сварке. В глазах вспышка, нож к пассатижам приварился намертво... Короче, повторять эксперимент желания больше нет. Наутро вызвал знакомых электриков, они минуя пакетник все подключили. И вот как они его обесточили я как раз таки и не спросил. (((
Сообщения объединены: 08.02.2016, 01:33:19
--- Цитата: zosel от 08.02.2016, 00:06:13 ---Снять напряжение самостоятельно, Вы скорее всего не сможете. Если Вы задаете вопросы про N и РЕ, то это уже хорошо, но скорее всего начитались форумов. Не подвергайте себя риску, дайте пару тысяч местному электрику, который будет делать. Что проверить, после его работы, люди подскажут. Заменить провода только в щите, особого смыла не даст, менять стояк только на Ваш этаж, скорее всего будет дорого, и вряд ли бравые парни из местного ЖЭКа на это пойдут.

--- Конец цитаты ---

Не форумов начитался, а ПУЭ и еще ряд другой нормативки перед тем, как полностью поменять проводку на современную в 3-х квартирах и гараже. Ну, еще и на форуме данном зарегистрировался, куда ж без этого? Здесь умные люди обитают, а учиться у них мне не стыдно. )))

Кстати, где-то читал, что при установке общедомового счетчика управляющая (или энергоснабжающая) компания должна заменить всю проводку в доме до границы балансовой принадлежности, с устройством заземления (если таковое отсутствует), типа TN-C-S. Но тогда значения этому материальчику не придал, а сейчас не могу найти ссылку.