Slayer:

--- Цитата: Topmo3 от 07.02.2016, 14:46:25 ---Вариант схемы для временного жилья (Помещение1) ...
Сообщения объединены: 07.02.2016, 14:54:23
--- Цитата: Slayer от 07.02.2016, 14:26:24 ---Касаемо главного понял. То есть его можно было бы назвать главным, если бы кабель приходил снизу (как он собственно говоря и приходит), а гребёнка стояла сверху автомата...
--- Конец цитаты ---
Главным можно называть автомат, при выключении которого обесточивается всё оборудование, данного щитка ... имхо ... на данный момент, не критично.

--- Конец цитаты ---

Большое спасибо! Как раз думал задать вопрос касаемо УЗО.
Сам не имею электрического образования, занимался немного монтажом, помогал электрику, поэтому знания какие-то есть, но как видно их не хватает. Благодаря Вам вроде со всем более менее разобрался.

михал палыч:

--- Цитата: Slayer от 07.02.2016, 17:39:44 ---
Большое спасибо! Как раз думал задать вопрос касаемо УЗО.
Сам не имею электрического образования, занимался немного монтажом, помогал электрику, поэтому знания какие-то есть, но как видно их не хватает. Благодаря Вам вроде со всем более менее разобрался.

--- Конец цитаты ---
  Вот и стоило  :D задать. Схемка от Topmo3 очень спорная.

aspid_das:

--- Цитата: михал палыч от 07.02.2016, 23:45:32 ---Схемка от Topmo3 очень спорная.

--- Конец цитаты ---

Что именно не понравилось?

михал палыч:

--- Цитата: aspid_das от 08.02.2016, 00:36:25 ---Что именно не понравилось?

--- Конец цитаты ---
1. Установка ДИФа 10мА на "бойлер"  не зная марки  :o .Водо накопительны нагреватели(если о них идет речь) иногда имеют свое УЗО.
2. На теплый пол я бы поставил ДИФ
3.Розеточная группа, без вопросов, через ДИФ.
4.Объединение света и розеток не есть хорошо.

aspid_das:

--- Цитата: михал палыч от 08.02.2016, 00:52:01 ---1. Установка ДИФа 10мА на "бойлер"  не зная марки  :o .Водо накопительны нагреватели(если о них идет речь) иногда имеют свое УЗО.
--- Конец цитаты ---
Какова бы марка его ни была 10мА это оптимально для бойлера т.к. самый опасный агрегат

--- Цитировать ---2. На теплый пол я бы поставил ДИФ
--- Конец цитаты ---
Так он под дифом

--- Цитировать ---3.Розеточная группа, без вопросов, через ДИФ.
--- Конец цитаты ---
Желательно, но не обязательно. Не криминал

--- Цитировать ---4.Объединение света и розеток не есть хорошо.

--- Конец цитаты ---
Согласен, но то же не смертельно. Скорее неудобно.