Ну тогда... забудьте про "В" и "С", ибо нет там у Вас никакой селективности при головном автомате С16А.
И ставьте себе хоть С16, С10 ... или В16, В10.
На вводе в новые щитки просто ВН32, ибо установка в них вводного автомата уже ничего не улучшит...
Но для любителей тратить деньги можно посоветовать установку АВ с номиналом ниже чем в начале линии и с более чувствительной характеристикой, то бишь В10, В6 (если в голове не "В" то чем то поможет... например спокойствием... ;))
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Верхний левый автомат C16 (Главный автомат, на него снизу приходит питающий кабель с вводного щита)
Почему вы его главным назначили. Чем он главнее верхнего правого?
Вообще вводным автоматом называют тот, который отключает питание по всей остальной цепи от общего кабеля.

Цитировать
Про сварочник! Раз на табличке указана вставка 10A, значит для него достаточно кабеля 5x2,5mm ? Можно запитать сварочник как раз с вводного автомата сарая?

Достаточно даже 5*1,5. Но все автоматы после вводного надо ставить номиналом ниже, чтобы избежать срабатывание вводного
при перегрузке. т.е. если сварочнику достаточно 10А то и автомат на 10А. По букве не загоняйтесь, она мало что решит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Надеюсь с действующей схемой разобрались ...  :D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slayer

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Slayer - ученик
Надеюсь с действующей схемой разобрались ...  :D
Да, спасибо большое! Вроде разобрался. То есть в принципе всё более менее нормально, если не считать что вводной возле счётчика C16 и селективности как таковой не будет?

Сообщения объединены: 07.02.2016, 14:27:58
Верхний левый автомат C16 (Главный автомат, на него снизу приходит питающий кабель с вводного щита)
Почему вы его главным назначили. Чем он главнее верхнего правого?
Вообще вводным автоматом называют тот, который отключает питание по всей остальной цепи от общего кабеля.

Цитировать
Про сварочник! Раз на табличке указана вставка 10A, значит для него достаточно кабеля 5x2,5mm ? Можно запитать сварочник как раз с вводного автомата сарая?

Достаточно даже 5*1,5. Но все автоматы после вводного надо ставить номиналом ниже, чтобы избежать срабатывание вводного
при перегрузке. т.е. если сварочнику достаточно 10А то и автомат на 10А. По букве не загоняйтесь, она мало что решит.
Касаемо главного понял. То есть его можно было бы назвать главным, если бы кабель приходил снизу (как он собственно говоря и приходит), а гребёнка стояла сверху автомата...
« Последнее редактирование: 07.02.2016, 14:27:58 от Slayer »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Вариант схемы для временного жилья (Помещение1) ...

Сообщения объединены: 07.02.2016, 14:54:23
Касаемо главного понял. То есть его можно было бы назвать главным, если бы кабель приходил снизу (как он собственно говоря и приходит), а гребёнка стояла сверху автомата...
Главным можно называть автомат, при выключении которого обесточивается всё оборудование, данного щитка ... имхо ... на данный момент, не критично.
« Последнее редактирование: 07.02.2016, 14:54:23 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slayer

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Slayer - ученик
Вариант схемы для временного жилья (Помещение1) ...

Сообщения объединены: 07.02.2016, 14:54:23
Касаемо главного понял. То есть его можно было бы назвать главным, если бы кабель приходил снизу (как он собственно говоря и приходит), а гребёнка стояла сверху автомата...
Главным можно называть автомат, при выключении которого обесточивается всё оборудование, данного щитка ... имхо ... на данный момент, не критично.

Большое спасибо! Как раз думал задать вопрос касаемо УЗО.
Сам не имею электрического образования, занимался немного монтажом, помогал электрику, поэтому знания какие-то есть, но как видно их не хватает. Благодаря Вам вроде со всем более менее разобрался.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик

Большое спасибо! Как раз думал задать вопрос касаемо УЗО.
Сам не имею электрического образования, занимался немного монтажом, помогал электрику, поэтому знания какие-то есть, но как видно их не хватает. Благодаря Вам вроде со всем более менее разобрался.
  Вот и стоило  :D задать. Схемка от Topmo3 очень спорная.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Схемка от Topmo3 очень спорная.

Что именно не понравилось?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Что именно не понравилось?
1. Установка ДИФа 10мА на "бойлер"  не зная марки  :o .Водо накопительны нагреватели(если о них идет речь) иногда имеют свое УЗО.
2. На теплый пол я бы поставил ДИФ
3.Розеточная группа, без вопросов, через ДИФ.
4.Объединение света и розеток не есть хорошо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
1. Установка ДИФа 10мА на "бойлер"  не зная марки  :o .Водо накопительны нагреватели(если о них идет речь) иногда имеют свое УЗО.
Какова бы марка его ни была 10мА это оптимально для бойлера т.к. самый опасный агрегат
Цитировать
2. На теплый пол я бы поставил ДИФ
Так он под дифом
Цитировать
3.Розеточная группа, без вопросов, через ДИФ.
Желательно, но не обязательно. Не криминал
Цитировать
4.Объединение света и розеток не есть хорошо.
Согласен, но то же не смертельно. Скорее неудобно.