Автор Тема: Расключение щитков. Помогите сообразить по автоматам.  (Прочитано 23768 раз)

Оффлайн Slayer

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Slayer - ученик
Здравствуйте!
Я новичок на Вашем форуме. Уже обращался к нему неоднократно, правда зарегистрировался только сейчас, так как понадобилась помощь опытных людей.
Родители жены купили небольшой участок. Домик который требует немало вложений, небольшой гараж и пару пристроек к нему.
Собственно требуется помощь в выборе автоматических выключателей и кабелей.

В главном щитке в котором сделана разводка на дом, на насосную и в сарай имеется такая схемка:
(Изображение 1)

Как я понял по схеме, в щитке который находится на улице установлена защита на 32A или 20A (Нужно будет вскрыть посмотреть, так как 20 написано от руки и неизвестно что на самом деле)

В главном щите в котором сделана разводка схема подключения следующая:
(Изображение 2)

То есть на главный автомат C16 приходит питание снизу. С него через гребёнку запитаны остальные автоматы, а так-же идёт перемычка на нижние. Собираюсь добавить 2 трёхфазных автомата C16, с них пустить питание на 2 помещения:

(Помещение 1)
Так как в доме будет делаться можно сказать капитальный ремонт, то на время в гараже оборудуется помещение для жилья
Будет установлен бойлер ( 1200/2400W Я так понимаю указаны 2 мощности мин и пиковая? )
Микроволновка ( ~1500W)
Чайник ( ~2000W )
Холодильник ( ~700W )
Подогрев пола ( 270W )
Телевизор ( 180W )
Освещение ( Наверное около 250W )


Получается в главном щитке нужен автомат трехфазный C16 ??,  кабель до помещения ( 5x2,5мм ?? ) поправьте меня если я не прав и в самом помещении так как будет щиток то вводной B16 ??
С этого щитка нужно запитать остальные автоматы однофазники:
B16 (кабель 3x2,5mm) - Микроволновка и холодильник
B16 (кабель 3x2,5mm) - Чайник
B16 (кабель 3x2,5mm) - Бойлер
B10 (Кабель 3x2,5mm) - Телевизор
B10 (Кабель 3x1,5mm) - Освещение и подогрев пола

(Помещение 2)
В щиток на изображении 2 будет установлен трёхфазный автомат C16, с него пойдёт кабель 5x2,5mm на сарай.
В сарае будет щиток с трёхфазным автоматом B16, с которого будет запитаны пару автоматов для 2-3 розеток и освещения.
Так-же нужно подключить сварочный аппарат. Можно ли его записать с этого главного автомата? И какое сечение кабеля нужно для этого сварочника. По паспортным данным не смог разобраться какова его мощность.







электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
В главном щитке в котором сделана разводка на дом, на насосную и в сарай имеется такая схемка:
...
Как я понял по схеме, в щитке который находится на улице установлена защита на 32A или 20A (Нужно будет вскрыть посмотреть, так как 20 написано от руки и неизвестно что на самом деле)
В главном щите в котором сделана разводка схема подключения следующая:...
Давайте сначала разберемся с имеющейся схемой ... она такая?
Не понятно ... для чего у Вас три автомата последовательно ... смысл какой?  ???
Цитировать
... нужно подключить сварочный аппарат. ... По паспортным данным не смог разобраться какова его мощность.
На картинке мощность написана, но она Вам не нужна ... там же указан ток (предохранитель еще нарисован) - 10А. :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Что то много нагороженно,аж запутался.Особенно бросилось в глаза-освещение и тёплый пол.Вы хотите кинуть новую проводку или уже кинули и обратились по факту?Общий в доме какой смысл занижать?Плита как будет подключаться(220-380)?АВ ставте по сечениям проводов.Ими вы защищаете провод от перегруза,а не нагрузку от провода.1.5--10А.2.5--16А.Вводной я бы ставил как и на счётчике.А вообще,лучше начните сначала.Какие хотелки,что реализованно.Желательно со схемой здания и расположения хотелок.А там уже и будем разбираться.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Куча В-шных автоматов, круто. А зачем? Если на розетки ладно, а на свет - может вырубать при перегорании лампочки.
И на ввод я бы В-шку тоже не ставил. УЗО вообще нигде ни как. На теплый пол полюбасу надо, если жить хочется.
Пара приличных фоток (во всех телефонах сейчас есть фотик) дали бы больше инфы чем ваши чертежи
и с меньшими усилиями.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slayer

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Slayer - ученик
В общем постараюсь объяснить максимально просто.

Во дворе возле участка стоит щит. Вводной щит или как его правильно назвать. В этот щит приходит кабель от поставщика электроэнергии, в нём установлен автомат C16 и соответственно счётчик. Всё это дело опломбировано и в этом щите я не имею права ничего делать.

После счётчика кабель идёт в гараж в электрощит. Схема щита следующая:

Трёхфазные автоматы!
Верхний левый автомат C16 (Главный автомат, на него снизу приходит питающий кабель с вводного щита)
Верхний правый автомат B16 ( с него уходит кабель на дом)
Нижний левый автомат C16 ( с него запитаны 2 небольших наждака )

Однофазные автоматы
С них запитаны различные потребители в гараже, наружное освещение и т.д.

Требуется следующее.
Нужно в этот щиток добавить 2 трёхфазных автомата. (С какой характеристикой правда нужно ставить C или B?)
От этих автоматов пустить два кабеля.
Один кабель пойдёт на пристройку к гаражу, где будет стоять отдельный щиток с трёхфазным вводным ( опять-же какой токовой защитой 16 ?? и характеристикой C или B ? )
Второй кабель пойдёт в сарай, там будет сварочник, розетки для различных потребителей и освещение.  В сарае так-же будет стоять маленький щиток на несколько модулей с вводным трёхфазником ( Его тоже ставить 16A  Имеется в виду вводной?? Какую характеристику выбрать? )


Про сварочник! Раз на табличке указана вставка 10A, значит для него достаточно кабеля 5x2,5mm ? Можно запитать сварочник как раз с вводного автомата сарая?

ТОРМОЗ
Вы предоставили схему подключения автоматов. Не понятно одно, почему после счётчика идёт автомат B16, а после него C16.
У характеристики C ведь время срабатывания дольше?
« Последнее редактирование: 07.02.2016, 02:42:48 от Slayer »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
В общем постараюсь объяснить максимально просто.
Для простоты ещё бы добавить куда в гаражном щите подключен кабель с первого щита...  ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Slayer

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Slayer - ученик
В общем постараюсь объяснить максимально просто.
Для простоты ещё бы добавить куда в гаражном щите подключен кабель с первого щита...  ;)

Кабель подключен на верхний левый трёхфазный автомат C16. Ноль и заземление подключены на отведённые для этого клеммы.

« Последнее редактирование: 07.02.2016, 01:13:09 от Slayer »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Кабель подключен на верхний левый трёхфазный автомат C16. Ноль и заземление подключены на отведённые для этого клеммы.
Ну а теперь сравните со своим рисунком... Нам додумывать надо, сверху или снизу воткнули входящий кабель? >:(
А коль не составило труда показать фрагмент щита, потрудитесь и весь щит сфоткать. Дабы у отвечающих не было сомнений в правильности предоставленных данных.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Slayer

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • Slayer - ученик
Кабель подключен на верхний левый трёхфазный автомат C16. Ноль и заземление подключены на отведённые для этого клеммы.
Ну а теперь сравните со своим рисунком... Нам додумывать надо, сверху или снизу воткнули входящий кабель? >:(
А коль не составило труда показать фрагмент щита, потрудитесь и весь щит сфоткать. Дабы у отвечающих не было сомнений в правильности предоставленных данных.
Извиняюсь, что не уточнил. Питающий кабель приходит снизу (туда, где установлена гребёнка) Об этом я писал в самом первом посте, правда там всё было очень запутано.
Касаемо фотки - там чёрт ногу сломит. Провода пересекаются, переплетаются и всё что только можно! Поэтому она ничем не поможет к сожалению.