подключение 15ти киловатного эл двигателя-помогите
sergey_sav®:
А что вам не нравится в формулах, выделенных жёлтым маркером? Вполне нормальное приближённое вычисление...
- в первой указаны принятые "средние" значения (если не устраивают, подставьте свои),
- во второй вместо 1,5 поставьте 1,52 (точность будет выше, если нужно),
- аналогично в третьей, то есть, вместо 4,5 поставьте 4,55
lamer78:
дак это именно та формула!!! нижние две выделенные желтым! тока самый конец формул. если у вас есть желание каждый раз считать досканально ,то пожалуйсто, вводите все данные и получите все знчение до миллиампер .но оно нада? когда сгорает двигатель и нужна быстрая замена ,да над ухом пару начальников орет-бистро-бистро делай. так что эту формулу просто упростили и получается приблизительное значение. вы еще косинус фи посчитайте :P.
у нас кстате УКРМ стоят ,нам попроще у нас косинус фи-1......
sergey_sav®:
--- Цитата: lamer78 от 03.02.2012, 00:48:22 ---дак это именно та формула!!!
--- Конец цитаты ---
Так никто с этим и не спорит... :D
Зачем Вы привели расчётные формулы, выделили их жёлтым и задали вопрос: "Кому верить?"
На вскидку я считаю ток для трёхфазки (без учёта косинуса) I = P/0,66 Никогда не подводила... Для двигателя (не архимощного с длительным пуском) накину 10-20% и достаточно.
ЗЫ. Кстати, к Вашим формулам и прикидочным коэффициентам никаких претензий не предъявлял... это так, для справки, это видно, если внимательно прочитать текст. ;)
waspet:
--- Цитата: komparator07 от 06.01.2012, 16:07:09 ---При 15 кВт и 380 В у тебя ток будет 23А.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: ®-~=АН23=~-© от 06.01.2012, 16:38:55 ---На будущее при расчете трехфазной нагрузки формула несколько иная ток=Мощность\напряжение\корень из трех (1.73)
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: lamer78 от 01.02.2012, 00:03:52 ---коллеги чего вы мозг пудрите человеку ,есть проще формула для 220В-мощьность умножить на 4,5, для 380В на 1,5 вот и вся формула!
15х1,5=22,5+пусковая!
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: sergey_sav® от 03.02.2012, 01:18:09 ---На вскидку я считаю ток для трёхфазки (без учёта косинуса) I = P/0,66 Никогда не подводила... Для двигателя (не архимощного с длительным пуском) накину 10-20% и достаточно.
--- Конец цитаты ---
Если считать по верхней выделеной в таблице формуле, то номинальный ток двигателя будет 2Рн=2х15=30А.
--- Цитата: sergey_sav® от 03.02.2012, 01:18:09 ---Зачем Вы привели расчётные формулы, выделили их жёлтым и задали вопрос: "Кому верить?"
--- Конец цитаты ---
Помоему с предидущими подсчетами разница ощутимая.
lamer78:
15х1,5+пусковая(30%)=29,25А
15\0,66+20%=27,27А
2Р=2х15=30А
я не пойму вам зачем такое ТОЧНОЕ значение, в вашем случае +-3-7А роли не играют.
по таблице подбора проводов по току все равно ближайшее значение 34А!!!