Автор Тема: подключение 15ти киловатного эл двигателя-помогите  (Прочитано 26158 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
А что вам не нравится в формулах, выделенных жёлтым маркером? Вполне нормальное приближённое вычисление...
- в первой указаны принятые "средние" значения (если не устраивают, подставьте свои),
- во второй вместо 1,5 поставьте 1,52 (точность будет выше, если нужно),
- аналогично в третьей, то есть, вместо 4,5 поставьте 4,55
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
дак  это именно та формула!!! нижние две выделенные желтым! тока самый конец формул. если у вас есть желание каждый раз считать досканально ,то пожалуйсто, вводите все данные и получите все знчение до миллиампер .но оно нада? когда сгорает двигатель и нужна быстрая замена ,да над ухом пару начальников орет-бистро-бистро делай. так что эту формулу просто упростили и получается приблизительное значение. вы еще косинус фи посчитайте :P.
у нас кстате УКРМ стоят ,нам попроще у нас косинус фи-1......
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
дак  это именно та формула!!!
Так никто с этим и не спорит... :D
Зачем Вы привели расчётные формулы, выделили их жёлтым и задали вопрос: "Кому верить?"
На вскидку я считаю ток для трёхфазки (без учёта косинуса) I = P/0,66 Никогда не подводила... Для двигателя (не архимощного с длительным пуском) накину 10-20% и достаточно.

ЗЫ. Кстати, к Вашим формулам и прикидочным коэффициентам никаких претензий не предъявлял... это так, для справки, это видно, если внимательно прочитать текст. ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
При 15 кВт и 380 В у тебя ток будет 23А.
На будущее при расчете трехфазной нагрузки формула несколько иная ток=Мощность\напряжение\корень из трех (1.73)
коллеги чего вы мозг пудрите человеку ,есть проще формула для 220В-мощьность умножить на 4,5, для 380В на 1,5 вот и вся формула!
15х1,5=22,5+пусковая!
На вскидку я считаю ток для трёхфазки (без учёта косинуса) I = P/0,66 Никогда не подводила... Для двигателя (не архимощного с длительным пуском) накину 10-20% и достаточно.
Если считать по верхней выделеной в таблице формуле, то номинальный ток двигателя будет 2Рн=2х15=30А.
Зачем Вы привели расчётные формулы, выделили их жёлтым и задали вопрос: "Кому верить?"
Помоему с предидущими подсчетами разница ощутимая.
« Последнее редактирование: 05.02.2012, 00:13:05 от waspet »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
15х1,5+пусковая(30%)=29,25А
15\0,66+20%=27,27А
2Р=2х15=30А
я не пойму вам зачем такое ТОЧНОЕ значение, в вашем случае +-3-7А роли не играют.
по таблице подбора проводов по току все равно ближайшее значение 34А!!!
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
15х1,5+пусковая(30%)=29,25А
15\0,66+20%=27,27А
2Р=2х15=30А
я не пойму вам зачем такое ТОЧНОЕ значение, в вашем случае +-3-7А роли не играют.
по таблице подбора проводов по току все равно ближайшее значение 34А!!!
Вот Вы и насчитали: номинальный ток по формуле 30А+пусковой (30%)=39А, а "по таблице подбора проводов по току все равно ближайшее значение 34А!!!"
И чего придираться, подумаеш плюс-минус 10А.
Да и электрик без работы не останется.  Сначала походит автомат повключает (когда его будет постоянно выбивать), а потом заменит кабель и автомат на более мощный.
электрофорум, форум электриков