0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
дак это именно та формула!!!
При 15 кВт и 380 В у тебя ток будет 23А.
На будущее при расчете трехфазной нагрузки формула несколько иная ток=Мощность\напряжение\корень из трех (1.73)
коллеги чего вы мозг пудрите человеку ,есть проще формула для 220В-мощьность умножить на 4,5, для 380В на 1,5 вот и вся формула! 15х1,5=22,5+пусковая!
На вскидку я считаю ток для трёхфазки (без учёта косинуса) I = P/0,66 Никогда не подводила... Для двигателя (не архимощного с длительным пуском) накину 10-20% и достаточно.
Зачем Вы привели расчётные формулы, выделили их жёлтым и задали вопрос: "Кому верить?"
15х1,5+пусковая(30%)=29,25А15\0,66+20%=27,27А2Р=2х15=30Ая не пойму вам зачем такое ТОЧНОЕ значение, в вашем случае +-3-7А роли не играют.по таблице подбора проводов по току все равно ближайшее значение 34А!!!