Как выше писали ... верните на РЕ_шинку ту "землю", которую откидывали.
Если сразу, снова отключится вводной дифавтомат ...
Не отключится он. Говорю же, все работает в штатном режиме. Просто с периодичностью раз-два в сутки отрубается этот дифавтомат (или УЗО) в подъезде. Как сейчас уже выяснено, в розетку был включен не только котёл, но и посудомойка, подозрения на некорректность работы которой имеются у хозяев ещё с прошлой квартиры. Так что возможно (как подсказали тут выше), дело именно в ней.
Всем спасибо за ответы. Верну всё как было и скажу хозяевам, чтобы пару дней не включали посудомойку. Посмотрим на поведение УЗО.
Для меня, в принципе, главное то, чтобы внутри квартиры в проводке (моей и не моей) не было коротышей, а прозвон внутренних фаз-нулей, фаз-земель и земель-нулей при отключенных приборах показал, что все чисто. Просто скажите мне, господа форумчане: могу ли я не беспокоиться о качестве проводки внутри квартиры, если тест с посудомойкой покажет, что дело действительно в этом приборе?
P.S. Хочу попросить прощение у аудитории за то, что ещё в первом посте внес в тему неясность, назвав электрощиток счётчиком. Просто у меня самого в доме счётчик находится внутри щитка (частный дом), вот я и привык называть весь щит счётчиком. Миллион извинений за этот косяк и ещё раз всем спасибо за помощь!