На обсуждение.
zosel:
--- Цитата: igor от 12.05.2016, 19:20:41 ---Сомнительная тема.Ой сомнительная.
--- Конец цитаты ---
Ну мне не понятно что именно вызывает сомнение
igor:
Судя по долгоносикам.Особо и не пытались понять.Уложить провода в лоток и потом над ними нагородить кучу комуникаций,для вас это нормально?Знаю из практики-смотрят потом круглыми глазами,да как сюды крысы попали?А почему там что то прошило?Да фигня!Всего то надо,разломать всё к чёрту.Одноразовая,ремонтно не пригодная,не доступная проводка получается.
zosel:
--- Цитата: igor от 13.05.2016, 07:23:52 ---Судя по долгоносикам.Особо и не пытались понять.Уложить провода в лоток и потом над ними нагородить кучу комуникаций,для вас это нормально?Знаю из практики-смотрят потом круглыми глазами,да как сюды крысы попали?А почему там что то прошило?Да фигня!Всего то надо,разломать всё к чёрту.Одноразовая,ремонтно не пригодная,не доступная проводка получается.
--- Конец цитаты ---
Принимая как аксиому, что сила и слаботочка на первом этаже изначально идут под стяжку, ремонтнопригодность уже под вопросом. Плюсы в лотке, меньшая ширина кабельной трассы, в коридоре уложено более 60 хвостов, умножаем 60 на 16, получаем 960 см, так мы уложились в 15 см. Дальше значительно уменьшается вероятность повреждения проводов при работах котельщиков, отделочников и т.д. Гильзы будут заливаться жидким стеклом, после окончания монтажа. И кстати если кабель будет поврежден, то на мой взгляд, намного проще вскрыть 15 сантиметров пола, чем 960 см. Если Вы предложите более удачный вариант, то с радостью его опробуем на другом объекте.