Тематический раздел > Трехфазный учет
Трехфазная сеть 380В
Arni:
--- Цитата: ELEP от 03.05.2016, 01:29:17 ---
И самый важный вопрос: N на счетчик подавать с PEN или с N?
--- Конец цитаты ---
У нас , почему то , со ссылкой на приказ выше, требуют в счётчик заводить " О " без всяких разрывов , сразу с ввода . Уже потом по шинкам.
Уточните у своей снабжающей организации , какие у них причуды.
А разрядники поставте перед счётчиком.....
Работал в ЖКХ... После грозы пропала в ВНБ вода. Приехали посмотреть, а счётчика нет, Только чёрная лужица перед щитом. Счётчик пытался скрыться :)
Но это всего лишь 1/ на сто миллионов случаев, так что в пределах погрешности.
dcent25:
--- Цитата: ELEP от 03.05.2016, 01:29:17 ---...И самый важный вопрос: N на счетчик подавать с PEN или с N?
--- Конец цитаты ---
:) Через измерительный опломбированный клемник!
igor:
у нас смело N можно заводить.И без опломбированных клемников.
ELEP:
И тем не менее вопрос остался открытым.
haramamburu:
в идеале, разрядники д.б. до счетчика... ток оно вам нафиг не надо... придется их тоже опломбировывать...
насчет ЭННН.... опять таки... в идеале.. ПЕН сначала делится, потом с N в счетчик... а в реале? в реале могут и ПЕН "заставить" загнать в счетчит... а уж потом делать деление....