Тематический раздел > Трехфазный учет

Трехфазная сеть 380В

(1/15) > >>

prosto-visa:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое необходимо купить оборудование для подключение электричества от столба к дому
Сеть 3 фазная 380В
Какой счетчик - на сколько ампер
Какой автомат ставить в щиток на столб - мощность
какой автомат ставить в дом на щиток - мощность
Какой кабель нужен для подключения
Какой нужен УЗО - параметры

Спасибо за помощь!

Topmo3:

--- Цитата: prosto-visa от 26.01.2016, 17:34:51 ---Здравствуйте ...
--- Конец цитаты ---
Здрасти ... а ТУ (техусловия) по подключению в СО (сетевая организация) получили?
При стандартном подключении (стандартное ТУ), выделяется 15КВт ... отсюда "вытекает" (стандартное решение многих):
1. Вводной щиток (на улице, на трубостойке чаще)
2. Вводной автомат - четырехклеммный (3фазы+"нуль"), на 25А.
3. Счетчик трехфазный на 60А.
4. Трехфазное УЗО (так называемое - противопожарное), на 32А/100мА
Кабель до дома выбирается в зависимости от способа прокладки.
Остальное оборудование (внутридомовое) - после создания проекта.

prosto-visa:

--- Цитата: Topmo3 от 26.01.2016, 18:24:52 ---
--- Цитата: prosto-visa от 26.01.2016, 17:34:51 ---Здравствуйте ...
--- Конец цитаты ---
Здрасти ... а ТУ (техусловия) по подключению в СО (сетевая организация) получили?
При стандартном подключении (стандартное ТУ), выделяется 15КВт ... отсюда "вытекает" (стандартное решение многих):
1. Вводной щиток (на улице, на трубостойке чаще)
2. Вводной автомат - четырехклеммный (3фазы+"нуль"), на 25А.
3. Счетчик трехфазный на 60А.
4. Трехфазное УЗО (так называемое - противопожарное), на 32А/100мА
Кабель до дома выбирается в зависимости от способа прокладки.
Остальное оборудование (внутридомовое) - после создания проекта.

--- Конец цитаты ---

Спасибо за ответ
в ТУ сказано только обеспечить энергопринимающее устройство, без подробностей какое
у меня подключение 25 кВ, поэтому и вопрос по электрооборудованию возник, буду использовать все 25 киловатт
Если я поставлю автомат на 25 ампер, тем самым я ограничу возможности линии в 25 киловатт
Сообщения объединены: 26.01.2016, 18:47:13
--- Цитата: Topmo3 от 26.01.2016, 18:24:52 ---
--- Цитата: prosto-visa от 26.01.2016, 17:34:51 ---Здравствуйте ...
--- Конец цитаты ---
2. Вводной автомат - четырехклеммный (3фазы+"нуль"), на 25А.

--- Конец цитаты ---
это черытехполюсной автомат?

danilll:
УЗО не обязательно,и имхо, вредоносно,если будет 1 сразу на весь ввод. Все остальные параметры зависят от выделенной мощности, ну и от тех.условий(отсканируйте или сфоткайте), вот это в студию, и будет вам схема
Сообщения объединены: 26.01.2016, 22:46:27по имеющимся данным-давайте посчитаем,что возможно. итак, выделено 25 киловатт, кстати,это пишется вот так- 25 КВт. Сила тока в 1 проводе будет при симметричной нагрузке - 25000/660=38 Ампер, но ровно такого автомата нет,и учитывая несимметричность нагрузки, если в ТУ не указано,иметь именно ограничитель мощности,резонно будет поставить вводной автомат на 40 А, но не кетайский ИЕК, а российский с карболитовым корпусом-см. ссылку

https://keaz.ru/catalog/automat/ae20m/104625

,далее по схеме-счётчик, трёхфазный, на 100 ампер, прямого подключения. Ну а дальше уже разводка к вашим потребителям. Кстати,узо вы обязаны ставить только на линию к розеткам в ванную, если хватит вдруг ума их впереть туда, а установка узо на весь ввод- сомниртельное мероприятие, где-то в дальней комнате отсыреет стенка, провод намокнет, а узо бах, и вырубит вам весь ввод.
Сообщения объединены: 26.01.2016, 22:56:19идём далее, раз у вас свыше 15 КВт,то поидее,есть ещё такая бумага-расчёт нагрузок. Её тоже сюда.А там и токи указаны расчётные. Насчёт проводов- по улице обычно тянут сип, в доме что попроще,на 25 квт достаточно по условию токовой нагрузки(чтоб провода не поплавить) алюминиевого провода 4х16 кв мм.Но есть ещё и потери напряжения-чем длиннее провод,тем они выше. А какие у вас расстояния? И какой характер нагрузки? если она с большими пусковыми токами, лучше провод потолще

prosto-visa:
1 узо я хочу поставить противопожарное, потом на ванну и кухню будут свои еще узо
никаких бумаг и тех условий не выдовали, в ТУ написано просто обеспечить подключение энергопринимающих устройств без подробностей. у Моэск есть только требования к счетчику
у меня все же вопрос к оборудованию - какое нужно, 2 модульное узо или 4 модульное. 3 полюсной автомат или 4 полюсной, каждый электрик говорит разные вещи.... чувствую, что в этом деле стандартов нет никаких и все делают от балды или как привыкли делать, что повергаем меня в шок - более запутанных инструкций и способов подключения я не встречал, даже разобраться в программном коде легче, чем в электрике (