Автор Тема: Тиристорное управление  (Прочитано 10615 раз)

Оффлайн softwm

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • softwm - ученик
Тиристорное управление
« : 25.01.2016, 20:27:49 »
Всем привет.

Суть вопроса такова:
Имеется котел отопления с тэном 5 квт. Для управления использую мангнитный пускатель, но как известно, горят контакты.
Хочу переделать на бесконтактное управление.
Испробовал два твердотельных реле 40 и 100А - не тянет, очень греется даже с радиатором, вариант отпадает.
Думаю вариант с тиристором ТС125-1
Подскажите, нужен один или два таких тиристора, как я понял это симистор и достаточно одного?
Желательно бы схемку подключения самую простенькую.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Никола54

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Никола54 - ученик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #1 : 26.01.2016, 08:30:21 »
Да одного симистора хватит, только с радиатором размером с две пачки сигарет.
А схема включения простая нужен резистор на 50...150 Ом и реле которое будет
 замыкать управляющий электрод, черз резистор, на корпус - электрод симистора.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Тиристорное управление
« Ответ #2 : 26.01.2016, 11:51:08 »
Боюсь так просто не получится.
Копайте тему "симисторный ключ" в гугле.
А схема должна выглядеть как то так, с некоторой коррекцией под ваши хотелки:
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Никола54

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Никола54 - ученик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #4 : 26.01.2016, 23:42:51 »
Эта схема то-же самое что я предложил. Только дороже. Вместо реле используеться оптосимистор, ну и еще добавлена помехоподавляющая RC цепь, которую ставить желательно но не обязательно. На работе симистора это ни как не отразится.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Тиристорное управление
« Ответ #5 : 27.01.2016, 01:11:57 »
Эта схема то-же самое что я предложил.
Наверно да. Без схемы трудно сразу сориентироваться.
Цитировать
Только дороже.
Вот здесь вряд ли. Оптрон рублей 30-40 стоит, а релюха рублей 200.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Никола54

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Никола54 - ученик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #6 : 27.01.2016, 01:13:06 »
Думаю вариант с тиристором ТС125-1 (этот сгорит, а вот этот ТС125-4 потянет)


Сообщения объединены: 27.01.2016, 01:23:44
Эта схема то-же самое что я предложил.
Наверно да. Без схемы трудно сразу сориентироваться.
Цитировать
Только дороже.
Вот здесь вряд ли. Оптрон рублей 30-40 стоит, а релюха рублей 200.
на подключение оптрона уйдет 4 часа (1час=100р) а на подключение реле уйдет 1час. Вот и считай что дешевле.
« Последнее редактирование: 27.01.2016, 01:23:44 от Никола54 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Тиристорное управление
« Ответ #7 : 27.01.2016, 01:44:12 »
а вы тиристором хотите просто включать-выключать,или регулировать напряжение?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Тиристорное управление
« Ответ #8 : 27.01.2016, 16:17:19 »
на подключение оптрона уйдет 4 часа (1час=100р) а на подключение реле уйдет 1час. Вот и считай что дешевле.
А для особо тормоз_нутых ... можно помедленнее попроще объяснить связь между деталями, временем и стоимостью? Чесслово не догнал!  :o
электрофорум, форум электриков

Оффлайн softwm

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • softwm - ученик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #9 : 27.01.2016, 17:42:14 »
а вы тиристором хотите просто включать-выключать,или регулировать напряжение?

Да, просто вкл-выкл.
Стоит термореле на размыкание прямо в котле, сейчас управляет катушкой контактора.
Всё бы ничего, хлопает громко, горят контакты, хотелось бы по-мягче что то.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #10 : 27.01.2016, 17:51:51 »
На контакторе задействована одна группа контактов?Перемычки поставте и гореть не будут.Громко срабатывает?Поставте контактор поменьше,будет тише.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн softwm

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • softwm - ученик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #11 : 27.01.2016, 18:03:48 »
На контакторе задействована одна группа контактов?Перемычки поставте и гореть не будут.Громко срабатывает?Поставте контактор поменьше,будет тише.

На контакторе 4 группы контактов, используется 2Х2 с перемычками. Сам контактор старого образца, не знаю как они по величине класифицируются, но если смотреть с торца, то практически размером с пачку сигарет.

Посмотрел советы, схемы, посчитал примерное затраты с варантом ТС 140-ТС161, выходит около 4 тыров, да и габариты блока получаются больше. Теперь думаю все таки просто заменить контактор, наверно будет надежнее.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #12 : 27.01.2016, 18:12:39 »
ставь на все группы перемычки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн softwm

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • softwm - ученик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #13 : 27.01.2016, 18:14:54 »
ставь на все группы перемычки.

Так и сделаю. Ноль напрямую, а фазу через все контакты с перемычками.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #14 : 27.01.2016, 18:15:40 »
можно такой
электрофорум, форум электриков

Оффлайн softwm

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • softwm - ученик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #15 : 27.01.2016, 18:17:08 »
можно такой

Это вроде модульный контактор? Я не очень разбираюсь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #16 : 27.01.2016, 18:21:27 »
да,модульный.на 40А.Тебе за глаза хватит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Никола54

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Никола54 - ученик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #17 : 28.01.2016, 01:30:55 »
на подключение оптрона уйдет 4 часа (1час=100р) а на подключение реле уйдет 1час. Вот и считай что дешевле.
А для особо тормоз_нутых ... можно помедленнее попроще объяснить связь между деталями, временем и стоимостью? Чесслово не догнал!  :o
Дело не цифрах. Это грубое сравнение, что дешевле в итоге. Вариант с контактором еще дешевле чем, симистор + реле. Но вопрос был о тиристорном управлении, а не о выборе между симистором или контактором.  По этому предложил самый простой вариант включения симистора.
Я собирал симисторное управление нагрузкой в место котанторов. Знаю на сколько это затратное мероприятие. Но, то было в 90-ые годы, хотелось выпендриться, да и симсторы + радиаторы + реле, стоили копейки в сравнении с нынешними ценами. Сейчас уже не выгодно ставить симисторы. По тому что, качество контакторов улучшилось, точнее, стали доступны импортные контакторы хорошего качества.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Тиристорное управление
« Ответ #18 : 28.01.2016, 09:37:04 »
На контакторе задействована одна группа контактов?Перемычки поставте и гореть не будут.Громко срабатывает?Поставте контактор поменьше,будет тише.

На контакторе 4 группы контактов, используется 2Х2 с перемычками. Сам контактор старого образца, не знаю как они по величине класифицируются, но если смотреть с торца, то практически размером с пачку сигарет.

4-й контакт - засчитан на управление и может быть меньше , чем силовые.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #19 : 28.01.2016, 09:49:40 »
Так то уже не важно.Просто хотелки были неправильно озвучены.А ларчик просто открывался.Ставишь модульный контактор помощней,и тишина при включении,и контакты не горят.И не надо велосипед изобретать.Чем сложней управление,тем не надёжней.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Тиристорное управление
« Ответ #20 : 28.01.2016, 23:42:13 »




Думаю вариант с тиристором ТС125-1
Подскажите, нужен один или два таких тиристора, как я понял это симистор и достаточно одного?
Желательно бы схемку подключения самую простенькую.





Вместо реле используется оптосимистор, ну и еще добавлена помехо подавляющая RC цепь, которую ставить желательно но не обязательно. На работе симистора это ни как не отразится.

Оптосимистор спасет вашу  автоматику !
RC цепь спасет вашу бытовую технику и проводку!
« Последнее редактирование: 29.01.2016, 00:00:22 от Dcent25 »

Dcent25