Автор Тема: Вопрос про алюминиевый провод  (Прочитано 7354 раз)

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Хотелось бы узнать какой минимальный диаметр алюминиевого провода годится для подключения стиральной машины  с максимальной  потребляемой мощностью 2 кВт?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #1 : 23.01.2016, 13:25:52 »
Правильный ответ на ваш вопрос - никакой.  Алюминиевый провод
для применения в жилых помещениях давным давно запрещен.
Но если вас интересуют токовые возможности, то 2 кВт это всего 9А
и провод 2,5 (а меньше его и не бывает) выдержит вполне.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #2 : 23.01.2016, 13:43:54 »
да с чего это запрещён? 2,5 пойдёт, он грубо говоря,16 А держет- 3,5 квт теоретически, так что пойдёт, при условии,что провод не черезчур длинный,(чтобы не было высоких потерь)

Сообщения объединены: 23.01.2016, 13:46:21
кстати,видел 1,5 кв мм алюминиевый провод,но то старого производства,годов 1970 х
« Последнее редактирование: 23.01.2016, 13:46:21 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #3 : 23.01.2016, 13:58:12 »
Извиняюсь а 2.5 это диаметр или сечение?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #4 : 23.01.2016, 13:59:07 »
СЕЧЕНИЕ! все проводники нормируются по сечению
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #5 : 23.01.2016, 14:13:44 »
А сколько это будет по диаметру ?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #6 : 23.01.2016, 14:27:45 »
да с чего это запрещён?

Сообщения объединены: 23.01.2016, 13:46:21
кстати,видел 1,5 кв мм алюминиевый провод,но то старого производства,годов 1970 х
люминь в жилом секторе/помещении запрещен.... и по моему вам уже неоднократно говорили об этом (с 16 кв можно)
и 1,5 кв.мм. тоже нет в природе, минимум был 2 кв.мм.

Сообщения объединены: 23.01.2016, 14:28:32
А сколько это будет по диаметру ?
S=Пи*R^2
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #7 : 23.01.2016, 14:50:09 »
Спасибо. Получилось что то 1.78 мм
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #8 : 23.01.2016, 15:45:25 »
отдельные потребители могут подключаться алюминиевым проводом, при условии соблюдения необходимого сечения, примерно так в пуэ написано, чем стиралка не отдельный потребитель?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #9 : 23.01.2016, 17:08:02 »
отдельные потребители могут подключаться алюминиевым проводом, при условии соблюдения необходимого сечения, примерно так в пуэ написано,
А если внимательно посмотреть, то там вроде про инженерное оборудование речь шла...
Если для Вас СМ - это самое и есть, то Вам можно.