Автор Тема: Чем вызвана подобная поломка выключателей?  (Прочитано 10610 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091


автоматы сименс, в целом неплохие, у вас даже кажется установлены на 6000А, но они капризные "не любят" плохих условий содержания и зажимный механизм подвержен износу при многократной сильной затяжке
что и произошло и с вашими автоматами, тем более у сименс, насколько я помню, подвижный контакт находится внизу (если можно разберите ваш автомат на части будет видно) и при незначительно нарушении конструкции, нижний контакт, внутри автомата ненадежный, что и привело к выгоранию

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Ниразу не видел,чтоб хорошо прикрученый люминиевый провод поплавился ,чисто за счёт текучести металла и ослабления контактов, ни в автоматах,ни где вообще. А от плохого контакта- всё горит только в путь.

Совершенно согласен. Масса жилья до сих пор на люминии и все нормально работает.
Просто качеством материала часто оправдывают незнание, неумение и нежелание.
Если элек вынужден работать с некачественным, по его мнению, материалом
должен все объяснить заказчику.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
и пром. объектов тоже куча,с монтажом 1960-80 х годов, и вот так ничего не горит. Небольшая подсказка-чтоб такого не было,проводник перед присоединением, можно оголённый конец загнуть петлёй-  тода и держаться будет лучше и контакт будет лучше
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Bom

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Bom - ученик
Кстати,пока стояли эти автоматы,свет не мигал?
Нет, не мигал.


Небольшая подсказка-чтоб такого не было,проводник перед присоединением, можно оголённый конец загнуть петлёй-  тода и держаться будет лучше и контакт будет лучше
Вот так?  Так он и загнут был :)


Сообщения объединены: 22.01.2016, 21:34:23
(если можно разберите ваш автомат на части будет видно)

Так он  вроде не разборной, на заклепках.
или разобрать так как на видео?  ;D https://www.youtube.com/watch?v=Qpo3qEigLdA
сори за оффтоп ))
« Последнее редактирование: 22.01.2016, 21:34:23 от Bom »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
да,так загибать,только затягивать хорошенко. Разобрать-элементарно,высверлить заклёпки,и корпус половинится
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
А то что алюминий 2.5 стоит на 20А автомате всем кажется нормальным?В любой электрической цепи ,слабое место-это соединение-в данном случае в АВ.Провод видимо частенько под перегрузом находится-отсуда и нагрев ,и как следствие ослабление контакта на зажиме и выгорание АВ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
так уверены,что 2,5 это?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Так он  вроде не разборной, на заклепках.
да клепки необходимо высверлить, все равно в мусорку
изначально проблема у вас была в одном автомате, но с увеличением нагрева и обугливанием, перешло на соседний

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Alexwoo

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Alexwoo - ученик
  • Skype: Alexwoo
Мне кажется с медью, такого не было бы
электрофорум, форум электриков