Автор Тема: Чем вызвана подобная поломка выключателей?  (Прочитано 10609 раз)

Оффлайн Bom

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Bom - ученик
Всех приветствую!  :)
Скажу сразу я не электрик. Хочу спросить специалистов, что могло вызвать такое состояние автоматических выключателей? (Фото прилагается). Если бы был постоянный перегруз, то они бы отключались, что в принципе иногда(редко) происходило. Установлены не так давно, ставил электрик. От домового электрика я так и не услышал ясного ответа.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Слабо  зажаты провода в клеммах автомата ....

Dcent25

Оффлайн Bom

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Bom - ученик
Слабо  зажаты провода в клеммах автомата ....
Т.е. электрик недоработал, или они могли со временем (нагрев-охлаждение) дать "разжим" ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
или они могли со временем (нагрев-охлаждение) дать "разжим" ?
для алюминия характерна текучесть со временем при воздействии механического давления, плюс нагрев-охлаждение тоже сделали своё дело.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Bom

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Bom - ученик
или они могли со временем (нагрев-охлаждение) дать "разжим" ?
для алюминия характерна текучесть со временем при воздействии механического давления, плюс нагрев-охлаждение тоже сделали своё дело.
А почему электрик намеренно ставит алюминиевые провода на подводе к выключателю если можно поставить другие ? А на мои вопросы просит не лезть в производственный процесс? сори, возможно вопрос риторический?

PS.  Стоит ли периодически лезть в щиток и дожимать контакты?
« Последнее редактирование: 22.01.2016, 02:12:04 от Bom »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
возможно вопрос риторический?

PS.  Стоит ли периодически лезть в щиток и дожимать контакты?

Стоит осматривать и при необходимости (потемнение изоляции возле клемм или видимое плавление винила)подтягивать..


P/S

Бывают случаи когда провод зажат на половину в изоляции? или с мусором(песком ,штукатуркой,и т.д),это тоже приведет к нагреву .
« Последнее редактирование: 22.01.2016, 02:51:05 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Bom

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Bom - ученик
возможно вопрос риторический?

PS.  Стоит ли периодически лезть в щиток и дожимать контакты?

Стоит осматривать и при необходимости (потемнение изоляции возле клемм или видимое плавление винила)подтягивать..


P/S

Бывают случаи когда провод зажат на половину в изоляции? или с мусором(песком ,штукатуркой,и т.д),это тоже приведет к нагреву .

но почему обязательно алюминий ставит?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
но почему обязательно алюминий ставит?
что есть то и ставит. Или, что дешевле то и ставит
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Bom

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Bom - ученик
Цитировать
но почему обязательно алюминий ставит?
что есть то и ставит. Или, что дешевле то и ставит
"ясно понятно" Я попросил сделать хорошо и качественно.
Пардон, вопрос наверно закрыт.  Всем спасибо кто отозвался!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Ниразу не видел,чтоб хорошо прикрученый люминиевый провод поплавился ,чисто за счёт текучести металла и ослабления контактов, ни в автоматах,ни где вообще. А от плохого контакта- всё горит только в путь. Кстати,пока стояли эти автоматы,свет не мигал?
Конец тока-не есть конец света