Перестал гореть свет в коридоре

(1/2) > >>

termi:
Перестала гореть лампа в коридоре. Индикаторная отвертка горит в обоих положениях, лампа

исправна,в сам выключатель кроме светильника в коридоре , подведена розетка и лампа в

ванну. все здесь работает. ноль и фаза присутствует.
в коридоре мультиметр показывает переменное напряжение при выключении 2, 6 В, при

включении 0,21 В при минимальных настройках, при больших разумеется ноли так напряжение

маленькое. В чём может быть причина, провода и сама лампа замурованы в стену под известку,

дальше патрона не копался, решил возможные причины узнать. Лампа горела никто её не

трогал, просто перестала светить, также исправна проверена мультиметром и для надежности в

другом светильнике.

zosel:
Индикаторная отвертка горит в обоих положениях - проверяли на выключателе?
ноль и фаза присутствует - где вы проверяли фазу и ноль?
в коридоре мультиметр показывает переменное напряжение при выключении 2, 6 В, при
включении 0,21 В- Где именно Вы замеряли напряжение?
Лампа на какое напряжение рассчитана?
 Самое простое снять патрон и замерить напряжение на  проводах. При снятии патрона лучше опустить автомат, на освещение.

dcent25:
Проверте контакты в патроне светильника,могут быть согнуты и не доставать до лампы.Провода в патрне тоже могут отвалится...

Shturman:
Патроны в светильниках нынче хреновые. Начать с ревизии патрона

виталя:
Помимо вышеперечисленного,проверьте соединение проводов лампы в распредкоробке-возможно,там отвалился или окислился нулевой провод светильника.