...Автор пишет, что еще не определили утечка или КЗ, а Вы уже знаете?
Автор темы сам ответит!
Определить кз или утечка таким образом невозможно ,так как на вводе стоит тоже диф.(40А,30мА) и он может тоже сработать при кз...
Разве что заменить автомат 25А ,на 6А и отключить все остальные автоматы(снять нагрузку с вводного), тогда вводной 40А может и не сработает при кз.
Судя по вопросам автора, "танцы с бубнами" устраивать ему знаний не хватит. Единственно, ему можно вскрыть розетки которые под автоматом и посмотреть-протянуть контакты.
Надежда пока на человека с прибором, который придёт делать контроль изоляции, по крайней мере, с мегометром, обычно случайные люди не ходят и если и если это так, то он в состоянии на месте определиться, что нужно сделать.
Многие из нас сталкивались с сработкой автоматов и УЗО и Дифов, случаи практически всегда разные, и решения разные, методика одна от генератора к потребителю или наиборот идти по линии попутно всё проверяя.