Автор Тема: Стал выбивать автомат в щитке даже без нагрузки, прошу совета и помощи!  (Прочитано 53590 раз)

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
Если Вы подключите, временно,  "проблемные" провода к простому автомату (не дифу) и он будет отключаться то КЗ ... если не отключится (зато отключится только вводной - он у Вас диф кажется) ... значит утечка.
Тяжко разбираться ... не имея перед глазами схемы!  :-\
Когда я поменял проблемный автомат на соседний получилось как раз как вы написали -  диф не отключится, зато отключится вводный. Но соседний тоже диф был!
Попробую временно на обычный автомат подключить.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


А те провода. которые не отброшены и сейчас находятся в автомате (линия в ванную) я не меняю местами, верно? Получится, что одна линия подключена как сейчас, а вторая наоборот. Я всё верно понял?
И самое главное - а что покажет данный эксперимент?
Поняли правильно .Эксперимент позволит вам сразу определить провод на котором есть утечка (если после перестановки  не выбьет автомат ),а затем уже будете искать само место (открывая коробки и розетки) .

P/S
Диф. автоматы выбивают даже когда утечка на землю, на нулевом проводе!!!






...
Попробую временно на обычный автомат подключить.
Какой смысл в этом ? Дифавтомат который выше по схеме отключится и все...
« Последнее редактирование: 14.01.2016, 04:17:24 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Диф. автоматы выбивают даже когда утечка на землю, на нулевом проводе!!!
А разве кто спорит?
Кстати Ваше предложение (поменять провода местами) ... может решить проблему (как повезет) ... если причина в утечке, и если  утечка по фазному проводу (220В относительно "земли"), то после перестановки проводов, проблемный провод окажется "нулем" (около 0В относительно "земли")и утечка может прекратится. Есть смысл попробовать ... имхо.
Попробую временно на обычный автомат подключить.
Какой смысл в этом ? Дифавтомат который вше по схеме отключится и все...
Автор пишет, что еще не определили утечка или КЗ, а Вы уже знаете?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...Автор пишет, что еще не определили утечка или КЗ, а Вы уже знаете?
Автор темы сам ответит!
Определить кз или утечка таким образом невозможно ,так как на вводе стоит тоже диф.(40А,30мА) и он может тоже сработать при кз...
Разве что заменить автомат 25А ,на 6А и отключить все остальные автоматы(снять нагрузку с вводного), тогда вводной 40А может и не сработает при кз.
« Последнее редактирование: 14.01.2016, 04:57:33 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
...Автор пишет, что еще не определили утечка или КЗ, а Вы уже знаете?
Автор темы сам ответит!
Определить кз или утечка таким образом невозможно ,так как на вводе стоит тоже диф.(40А,30мА) и он может тоже сработать при кз...
Разве что заменить автомат 25А ,на 6А и отключить все остальные автоматы(снять нагрузку с вводного), тогда вводной 40А может и не сработает при кз.
Судя по вопросам автора, "танцы с бубнами" устраивать ему знаний не хватит. Единственно, ему можно вскрыть розетки которые под автоматом и посмотреть-протянуть контакты.
Надежда пока на человека с прибором, который придёт делать контроль изоляции, по крайней мере, с мегометром, обычно случайные люди не ходят и если и если это так, то он в состоянии на месте определиться, что нужно сделать.
Многие из нас сталкивались с сработкой автоматов и УЗО и Дифов, случаи практически всегда разные, и решения разные, методика одна от генератора к потребителю или наиборот идти по линии попутно всё проверяя.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Определить кз или утечка таким образом невозможно ,так как на вводе стоит тоже диф.(40А,30мА) и он может тоже сработать при кз...
Т.е.  Вы хотите сказать, что если автор, подключит проблемные провода к простому автомату (16А) ... и после этого отключится только вводной дифавтомат (63А/30мА) ... это из за КЗ?  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Определить кз или утечка таким образом невозможно ,так как на вводе стоит тоже диф.(40А,30мА) и он может тоже сработать при кз...
Т.е.  Вы хотите сказать, что если автор, подключит проблемные провода к простому автомату (16А) ... и после этого отключится только вводной дифавтомат (63А/30мА) ... это из за КЗ?  ;D
Я думаю вводной сработает на утечку, а если отключится автомат, то КЗ или перегрузка в результате плохого контакта.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
А в двух словах - в чем разница между обычным автоматом и диф? Т.н. дифы у меня установлены только на "мокрые" подключения - стиралка, посудомойка, гидромассаж, водонагреватель
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
 Колеги, как часто бывает к.з. или перегрузка без потребителей?
Все потребители отключены, т.е. вилки вынуты из розеток. Подключений через коробки/клемники нет.
В таком состоянии автомат выбивает через 3-5 часов, вместе с УЗО.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Колеги, как часто бывает к.з. или перегрузка без потребителей?

Перегрузка ведет, как правило, к кз по причине разрушения изоляции,
но кз может возникнуть и по причине механического разрушения изоляции,
так что обратной причинно следственной связи нет.
электрофорум, форум электриков