Автор Тема: Стал выбивать автомат в щитке даже без нагрузки, прошу совета и помощи!  (Прочитано 51780 раз)

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
розетки шлейфом?Или отделными проводами?
Если из дифавтомата на четыре розетки идет только два провода, значит шлейфом, т.е. подсоединены друг за другом.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
вот там и смотрите(в розетках).ПВС,подгорел на клемах одной из розеток и идёт пробой по изоляции.Вообще-ПВС опасный провод.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если из дифавтомата на четыре розетки идет только два провода, значит шлейфом, т.е. подсоединены друг за другом.

Вообще-то не обязательно. Может быть расключено в коробках, а с них уже на розетки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Смену ниток сделаю, но уже в выходные, ...На проблемной линии только четыре розетки, без коробок, люстр и пр. Вскрытие также до выходных.
Поменяйте фазировку проводов(фаза,ноль) после проблемного автомата.
Или замеряйте ток между нулевым проводом, до проблемного автомата и отключенным нулем..
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 00:18:45 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
Вообще-то не обязательно. Может быть расключено в коробках, а с них уже на розетки.
Это вряд ли, если только эти самые коробки не замурованы в стену  :-\

Сообщения объединены: 13.01.2016, 01:23:43
Поменяйте фазировку проводов(фаза,ноль) после проблемного автомата.
Или замеряйте ток между нулевым проводом, до проблемного автомата и отключенным нулем..
Вы это с кем разговариваете?))))) Ничего не понял в силу своей электротехнической безграмотности.
В дифавтомат с кухни приходит два провода, вы предлагаете поменять их местами и в таком положении вставить обратно в дифавтомат? Или в автомате ничего не менять а провода менять местами в каждой из четырёх розеток проблемной линии?
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 01:23:43 от Declarant99 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
..В дифавтомат с кухни приходит два провода, вы предлагаете поменять их местами и в таком положении вставить обратно в дифавтомат? ...
Поменять местами провода которые вы отбросили от автомата(указанного красной стрелкой) ,-вставить их(провода с низу автомата) обратно . Фазный, на рабочий ноль, а нулевой,  на место фазного.
До автомата(провода выше автомата указанного стрелкой) провода не трогайте!









P/S


....
Вы это с кем разговариваете?)))))
Ничего не понял в силу своей электротехнической безграмотности.
С вами..... :)

...Прошу совета и помощи, готов ответить на наводящие вопросы в рамках своих познаний....
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 05:31:14 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
Поменять местами провода которые вы отбросили от автомата(указанного красной стрелкой) ,-вставить их(провода с низу автомата) обратно . Фазный, на рабочий ноль, а нулевой,  на место фазного.
До автомата(провода выше автомата указанного стрелкой) провода не трогайте!
А те провода. которые не отброшены и сейчас находятся в автомате (линия в ванную) я не меняю местами, верно? Получится, что одна линия подключена как сейчас, а вторая наоборот. Я всё верно понял?
И самое главное - а что покажет данный эксперимент?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
И самое главное - а что покажет данный эксперимент?
Я тоже не догадываюсь ...  ???
У меня вопрос (не стал всё перечитывать) ... выяснилось или нет ... дифавтомат отключался по причине КЗ  или из за тока утечки?
Если не выяснили ... почему решили не выяснять?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
У меня вопрос (не стал всё перечитывать) ... выяснилось или нет ... дифавтомат отключался по причине КЗ  или из за тока утечки?
Если не выяснили ... почему решили не выяснять?
Остановились на необходимости измерить сопротивление изоляции. Т.к. необходимый для этого прибор есть не у каждого электрика, то поиск мастера для данной процедуры затягивается.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Остановились на необходимости измерить сопротивление изоляции. Т.к. необходимый для этого прибор есть не у каждого электрика, то поиск мастера для данной процедуры затягивается.
Если Вы подключите, временно,  "проблемные" провода к простому автомату (не дифу) и он будет отключаться то КЗ ... если не отключится (зато отключится только вводной - он у Вас диф кажется) ... значит утечка.
Тяжко разбираться ... не имея перед глазами схемы!  :-\
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 20:00:36 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков