Автор Тема: Стал выбивать автомат в щитке даже без нагрузки, прошу совета и помощи!  (Прочитано 51817 раз)

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
Доброго дня вам уважаемые,
Спустя 10 лет безупречной работы один из автоматов в щитке вдруг стал выбивать, причём за собой он "тащит" и УЗО, оставляя всю квартиру без света. Чтобы исключить неисправность приборов-потребителей она все были отключены от розеток, автомат держит какое-то время (примерно 3-5 часов) и выбивает. Вся остальная электрика в квартире работает. Первое, что сделал - вскрыл щиток и протянул все контакты, не помогло...
Насколько мне хватает познаний в электрике, отключение УЗО в моём случае означает только короткое замыкание, перегрев исключен (ибо выбивает вообще без нагрузки). НО, замыкание если есть, то оно есть всегда, а у меня получается, что 2-3 часа замыкания нет, а потом есть... Такое бывает?
Прошу совета и помощи, готов ответить на наводящие вопросы в рамках своих познаний.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...
Прошу совета и помощи, готов ответить на наводящие вопросы в рамках своих познаний.
После отключения ,автомат включается сразу или через время(1-5мин),или выключается сразу ,после повторного включения?

Необходимо фото щитка если можно....

Dcent25

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Бренд автомата какой? Если всё печально, то сработка вызвана утечкой (повреждена изоляция).
Или умер автомат, попробуйте линию перекинуть.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
Забыл указать - автомат менял (брал соседний), не помогло...
После отключения автомат сразу не включается - вырубает мгновенно, спустя некоторое время включается и держит 3-5 часов, как писал выше.
Автомат Legrand 25A 30mA
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
нужно нагрузку проверить клещами, с включенными приборами и выключенными, потом дальше посмотреть уже, попробовать отключать поочерёдно, в пределах возможного.

Сообщения объединены: 11.01.2016, 13:19:05
У меня такое было, когда мне заявили 3.5 кВт, я поставил автомат 25 А. Работало три-четыре часа и вырубало, клещи поднёс, ровно 25 ампер.
Мне проще было, проводка позволяла, поставил больший автомат, у вас вероятно или что-то включено или утечка, может два провода подгорели и меж собой дают небольшую утечку, греются, может в коробке нет хорошего контакта и опять же греются провода.
« Последнее редактирование: 11.01.2016, 13:19:05 от shmakich »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Автомат Legrand 25A 30mA
Если написали правильно- это дифавтомат, он срабатывает по к.з. , перегрузке и утечке. Дистанционно найти  причину срабатывания врядли получится, но для определения хотя бы порядка поиска не хватает данных:
- какие потребители на этой линии
- номиналы  общего УЗО и вводного автомата(если есть)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
Обращаю внимание, что более 10 лет ежедневного использования проблем не было, так что вариант неверных расчетов по нагрузке наверное стоит исключить.
Потребители: стиральная машина, посудомоечная машина, электрочайник, телевизор, измельчитель. НО, выбивает даже с полностью отключенными приборами, так что перегрузка маловероятна.

Сообщения объединены: 11.01.2016, 14:12:18
Необходимо фото щитка если можно....
Фото щитка, проблемный автомат отмечен стрелкой.
https://yadi.sk/i/wotRpaUGmo6mP
« Последнее редактирование: 11.01.2016, 14:12:18 от Declarant99 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Потребители: стиральная машина, посудомоечная машина, электрочайник, телевизор, измельчитель. НО, выбивает даже с полностью отключенными приборами, так что перегрузка маловероятна.
Вы точно их отключали полностью от сети - т.е. вилки вынуты из розеток  и  , или  отключены провода ( если нет вилок, техника подключена через коробки или клеймники)?
[/quote]
« Последнее редактирование: 11.01.2016, 14:54:52 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Declarant99

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • Declarant99 - ученик
Все потребители отключены, т.е. вилки вынуты из розеток. Подключений через коробки/клемники нет.
В таком состоянии автомат выбивает через 3-5 часов, вместе с УЗО.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Все потребители отключены, т.е. вилки вынуты из розеток. Подключений через коробки/клемники нет.
В таком состоянии автомат выбивает через 3-5 часов, вместе с УЗО.
Ну узо у Вас нет, есть трех фазный вводной дифавтомат 63А на тот-же ток осечки 30мА  что и групповые дифы :) , срабатывает как положено. Пригласите специалиста с мегомметром (электолаборатория) , чтобы измерить  сопративление изоляции линии на кухню.
электрофорум, форум электриков