Автор Тема: Персональное TN-C-S в домах с TN-C - я ошибаюсь?  (Прочитано 10169 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Цитировать
1.7.80....  защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.[/u]
Я не понял,  какой защитно-коммутационный аппарат имеется в виду ... вводной автомат или УЗО?
Если автомат ... который отключает и фазу и ноль ... на фига нам неотключаемый, опасный потенциал на корпусе в случае обрыва общего нуля?
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 19:52:48 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
С того момента как наш РЕN чудесным образом превратился в РЕ мы не имеем права
рвать его коммутационной аппаратурой ни в каком месте.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Угу... однако и про РЕN говорится тоже самое в нормативке. ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
С того момента как наш РЕN чудесным образом превратился в РЕ мы не имеем права
рвать его коммутационной аппаратурой ни в каком месте.
Угу... однако и про РЕN говорится тоже самое в нормативке. ;)
Что скажете по этой схеме ... полный бред ... да?
Это я предлагал ТСу, как вариант. Его хотелка ... получить tn-c-s (в хрущевке) и защититься от перенапряжения при обрыве "нуля" и чтобы на корпусах не оставалось потенциала.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ETG

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • ETG - ученик
  • AC/DC
  • работа: бригадир
Парни, прочитал я все это и задумался (хотя я давно знал, что что-то не так))... Живу я в 5-этажном доме, пару лет назад мой отец с электриком ЖЭКа провели с щитка на сходовой клетке в квартиру 3х проводную розетку  для подключения бойлера и пралки. Знаю, что эта розетка отключается однополюс. автоматом в щитке, откуда они взяли PE и N проводники не имею представления, т.к. щиток закрыт на замок. Обьясните, как должно было все это дело правильно подключено?(куда PE и N провода?).
П.С. УЗО нет в щитке точно.
П.С.2. Припускаю, что PE  они взяли просто с корпуса щитка.
П.С.3. Заземлен ли щиток не знаю
"Да будет свет!", сказал монтер и *опу фосфором натер)))

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
ETG
Чтобы взять РЕ с нулевой шины
1. Сечение ее должно быть не менее Al=16mm Cu=10mm
2. УЗО обязательно.
электрофорум, форум электриков