Тематический раздел > Защита и Заземление

Персональное TN-C-S в домах с TN-C - я ошибаюсь?

<< < (3/4) > >>

Topmo3:

--- Цитировать ---1.7.80....  защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.[/u]
--- Конец цитаты ---
Я не понял,  какой защитно-коммутационный аппарат имеется в виду ... вводной автомат или УЗО?
Если автомат ... который отключает и фазу и ноль ... на фига нам неотключаемый, опасный потенциал на корпусе в случае обрыва общего нуля?

aspid_das:
С того момента как наш РЕN чудесным образом превратился в РЕ мы не имеем права
рвать его коммутационной аппаратурой ни в каком месте.

sergey_sav®:
Угу... однако и про РЕN говорится тоже самое в нормативке. ;)

Topmo3:

--- Цитата: aspid_das от 14.01.2016, 00:05:44 ---С того момента как наш РЕN чудесным образом превратился в РЕ мы не имеем права
рвать его коммутационной аппаратурой ни в каком месте.
--- Конец цитаты ---

--- Цитата: sergey_sav® от 14.01.2016, 00:54:55 ---Угу... однако и про РЕN говорится тоже самое в нормативке. ;)
--- Конец цитаты ---
Что скажете по этой схеме ... полный бред ... да?
Это я предлагал ТСу, как вариант. Его хотелка ... получить tn-c-s (в хрущевке) и защититься от перенапряжения при обрыве "нуля" и чтобы на корпусах не оставалось потенциала.

ETG:
Парни, прочитал я все это и задумался (хотя я давно знал, что что-то не так))... Живу я в 5-этажном доме, пару лет назад мой отец с электриком ЖЭКа провели с щитка на сходовой клетке в квартиру 3х проводную розетку  для подключения бойлера и пралки. Знаю, что эта розетка отключается однополюс. автоматом в щитке, откуда они взяли PE и N проводники не имею представления, т.к. щиток закрыт на замок. Обьясните, как должно было все это дело правильно подключено?(куда PE и N провода?).
П.С. УЗО нет в щитке точно.
П.С.2. Припускаю, что PE  они взяли просто с корпуса щитка.
П.С.3. Заземлен ли щиток не знаю