До сих пор, я всюду и всем утверждал, что в старых домах с системой
TN-C (
с занулением), не возможно организовать нормальную защиту (
не шоковую).
Говорил, что надо ждать реконструкции домовой электросистемы ... и только потом организовать нормальную
TN-C-S.
Но вот перечитал, в
ПУЭ, пункт
1.7.80 ... весьма смутился ... получается врал я людям. Получается можно, в коридорном (подъездном) щитке, разделить "ноль" ... так сказать, для отдельно взятой квартиры!
Где я что упустил или не понял ... кстати, никто и ни разу со мной не спорил, не поправил, почему то.
з.ы. чтобы вам облегчить, привожу текст пункта ...
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.