Тематический раздел > Электрощит

Ремонт в квартире, как собрать щит для электропроводки

(1/3) > >>

Chits:
Доброго времени суток уважаемые.
Всех с новым годом!
Начинаю ремонт в квартире и хочу определится с проводкой.
вот что было

вот что я хочу сделать

optima22:
Линии на освещение должны быть отдельные от силовых линий и желательно по помещения или группам помещений, а помещения с повышенной опасностью с включением через УЗО или низковольтные.

komparator07:
Зачем заново изобретать велосипед, не пойму. С самого начала пролистайте эту тему, думаю что достаточно подробно мы тут рассмотрели данную тематику и с ошибками, и с подводными камнями. Опять те же ошибки: не надо объединять силовую и осветительные группы, силовую группу через УЗО, духовку и плиту тоже не помешало бы, причем для квартиры 10мА маловато будет, т.к. импульсные блоки питания компа, ДВД, принтера и т.д. могут привести к ложному срабатыванию. Самое важное - стиралка в ванной без УЗО в вашей схеме. Вот в эту розетку если так хотите, можете поставить отдельный УЗО на 10мА. И все таки 40 А для духовки и плиты многовато наверно, это все таки 8,8 кВт, не думаю что в сумме у вас столько наберется. Прочтите данную тему еще раз, в конце концов мы пришли к определенной схеме, просто уберите все лишнее, чего у вас нету и перерасчитайте ампераж автоматов и УЗО

Электрик-сервис:
Можно порекомендовать следующую конфигурацию:

1. Общий вводной автомат (желательно двухполюсный) - 40 А
2. Плита и духовка - автомат 32 А
3. Кухня 1-я группа розеток (холодильник, чайник, микроволновка) - дифференциальный автомат 16 А, 30 mA
4. Кухня 2-я группа розеток + свет - дифференциальный автомат 16 А, 30 mA
5. Ванная + свет ванной + свет коридора - дифференциальный автомат 16 А, 30 mA
6. Комната розетки + свет - автомат 16 А

Желательно разделять цепи розеток и освещения (в этом случае поставьте еще дополнительно по автомату на 10-16 А для каждой линии освещения). В автоматах на 32 А, указанных на Вашей схеме необходимости нет. Автоматы желательно брать АВВ или Легранд.

Кабель используйте медный трехжильный NYM-J или ВВГнг-ls, сечения следующие:

1. На плиту:  4 - 6 кв. мм
2. Розеточные цепи: 2,5 кв. мм
3. Цепи освещения: 1,5 кв. мм

DAIM:
Chits, я Вам в личку скинул программу для быстрого построения схемы электрощитка и простого подбора и размещения модульного оборудования в электрощитке. Может пригодиться.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии