Электрификация > Аварийная ситуация
Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
tsvigo:
Электрик щупал автомат - сказал не греется.
aspid_das:
--- Цитата: tsvigo от 04.01.2016, 18:38:24 ---Электрик щупал автомат - сказал не греется.
--- Конец цитаты ---
3 возможных варианта:
1 не исправность самого автомата – проверяется заменой на заведомо исправный
2 перегрузка – отключаете по возможности самые мощные потребители – автомат должен включиться
3 КЗ в проводке или в нагрузке. Если отключение потребителей не даёт эффекта, надо разъединять провода
в коробках и прозванивать
tsvigo:
--- Цитата: aspid_das от 04.01.2016, 21:29:58 ---
3 возможных варианта:
1 не исправность самого автомата – проверяется заменой на заведомо исправный
2 перегрузка – отключаете по возможности самые мощные потребители – автомат должен включиться
3 КЗ в проводке или в нагрузке. Если отключение потребителей не даёт эффекта, надо разъединять провода
в коробках и прозванивать
--- Конец цитаты ---
2 пункт - не включится мой автомат - не таковский - надо поднимать жёлтый рычажок. Не дифф. автомат, а простой автовыключатель. Я про такие и не слышал которые сами включаются.
dcent25:
--- Цитата: tsvigo от 04.01.2016, 01:12:29 ---..- два года примерно всё было нормально. Кто виноват и что делать?
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: aspid_das от 04.01.2016, 21:29:58 ---... надо разъединять провода
в коробках и прозванивать
--- Конец цитаты ---
Ослабло крепление проводов(а) в автомате! :)
danilll:
Автомат вырубает с громким хлопком,или просто звук как при отключении автомата вручную? если с хлопком,то это КЗ если без то перегрузка . Кз такое непостоянное найти- иногда непростая задача
Сообщения объединены: 05.01.2016, 02:11:45а да, вот ещё что- в условиях квартиры, перегрузить автомат на 40 ампер очень как непросто
Навигация
Перейти к полной версии