Электрификация > Аварийная ситуация

Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.

<< < (2/3) > >>

tsvigo:
Электрик щупал автомат - сказал не греется.

aspid_das:

--- Цитата: tsvigo от 04.01.2016, 18:38:24 ---Электрик щупал автомат - сказал не греется.

--- Конец цитаты ---

3 возможных варианта:
1 не исправность самого автомата – проверяется заменой на заведомо исправный
2 перегрузка – отключаете по возможности самые мощные потребители – автомат должен включиться
3 КЗ в проводке или в нагрузке. Если отключение потребителей не даёт эффекта,  надо разъединять провода
   в коробках и прозванивать

tsvigo:

--- Цитата: aspid_das от 04.01.2016, 21:29:58 ---
3 возможных варианта:
1 не исправность самого автомата – проверяется заменой на заведомо исправный
2 перегрузка – отключаете по возможности самые мощные потребители – автомат должен включиться
3 КЗ в проводке или в нагрузке. Если отключение потребителей не даёт эффекта,  надо разъединять провода
   в коробках и прозванивать

--- Конец цитаты ---
2 пункт - не включится мой автомат - не таковский - надо поднимать жёлтый рычажок. Не дифф. автомат, а простой автовыключатель. Я про такие и не слышал которые сами включаются.

dcent25:

--- Цитата: tsvigo от 04.01.2016, 01:12:29 ---..- два года примерно всё было нормально. Кто виноват и что делать?

--- Конец цитаты ---


--- Цитата: aspid_das от 04.01.2016, 21:29:58 ---...  надо разъединять провода
   в коробках и прозванивать

--- Конец цитаты ---
Ослабло крепление проводов(а) в автомате! :)

danilll:
Автомат вырубает с громким хлопком,или просто звук как при отключении автомата вручную? если с хлопком,то это КЗ если без то перегрузка . Кз такое непостоянное найти- иногда непростая задача
Сообщения объединены: 05.01.2016, 02:11:45а да, вот ещё что- в условиях квартиры, перегрузить автомат на 40 ампер очень как непросто