Автор Тема: Сушка двигателя Сварочным инвертором  (Прочитано 9632 раз)

Оффлайн DeMakk

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • DeMakk - ученик
    • E-mail
Затопили движки 37кВт и чейто я решил заморочиться вопросом по сушке. Вот как говорится ночь не поспал и возник вопрос а сварочным инвертором кто нибудь сушил. По идее мне представляется на движке обмотки все в послед и сварочником регулируй напряжение и ток.
Ваши мнения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
сначала разобрать,посмотреть состояние обмотки, померить мегером,потом уже решать.  Инвертору может повредить вообщето такой длительный нагрузочный режим,  да и не факт,что он будет так работать-зависит от его программы-строго ли должен держать величину тока
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Состояние всего смотреть надо.А в чём смысл сушки инвентором?Лампочку засунул и пускай сушится.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Затопили движки 37кВт и чейто я решил заморочиться вопросом по сушке. Вот как говорится ночь не поспал и возник вопрос а сварочным инвертором кто нибудь сушил. По идее мне представляется на движке обмотки все в послед и сварочником регулируй напряжение и ток.
Ваши мнения.
Разбирать что ли не хочется ? По любому придётся .
Да и не долго это.
И
Лампочку засунул и пускай сушится.
на 500 Вт
или пушку электрическую.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Инвертор не пойдет, индуктивность двигателя ,сыграет с ним(инвертором) злую шутку. :-[
Только разборка ,промывка,продувка,а затем как писали выше....

...
Лампочку засунул и пускай сушится.
на 500 Вт или пушку электрическую.
« Последнее редактирование: 17.12.2015, 23:54:31 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
500 вт на 37 квт движок... Хватит ли.  Я сушил 2,2 квт(правда после самостоятельной лакировки-пропитки) 250 ваттной
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн DeMakk

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • DeMakk - ученик
    • E-mail
Эх похоже как обычно- болтики крути лампочка вставляй.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
500 вт на 37 квт движок... Хватит ли. ...
Что мешает поставить 2-3....лампы?

Эх похоже как обычно- болтики крути лампочка вставляй.
Промыть продуть после разборки ,тоже не помешает ,а затем уж сушить
« Последнее редактирование: 18.12.2015, 16:46:29 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Затопили движки 37кВт и чейто я решил заморочиться вопросом по сушке. Вот как говорится ночь не поспал и возник вопрос а сварочным инвертором кто нибудь сушил. По идее мне представляется на движке обмотки все в послед и сварочником регулируй напряжение и ток.
Ваши мнения.
Для сырой обмотки даже проверка мегером может быть смертельно - напряжение пробивает, а ток добивает.
Самое идеальное просушивание это разобрать двигатель и намотать индуктивную обмотку типа тороидальный трансформатор, и включить через латр. медленный прогрев, исключает вскипание влаги... влага сама удаляется, ненужно накрывать... плюсов много, минус обмотку надо создавать и движок разбирать. Не могу скинуть лекции свои по этой теме, комп в котором они лежат в ремонте...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Для сырой обмотки даже проверка мегером может быть смертельно - напряжение пробивает, а ток добивает.
Так мегер, не на 1000 В надо брать..
Самое идеальное просушивание это разобрать двигатель и намотать индуктивную обмотку типа тороидальный трансформатор, и включить через латр. медленный прогрев, исключает вскипание влаги... влага сама удаляется, ненужно накрывать... плюсов много, минус обмотку надо создавать и движок разбирать.
А  в разогретое ,трансформаторное масло , статор,  не пробовали окунать на пол часика! :)
А по подробней насчет тора ,в статоре,можно ,только без ваших лекций -по простому ...
« Последнее редактирование: 22.12.2015, 04:56:49 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
намотать индуктивную обмотку типа тороидальный трансформатор, и включить через латр

Это на 37кВт-ник то? Хотелось бы посмотреть...
А вообще если разбирать, а разбирать полюбасу - и влага быстрее уходить будет да и подшипники не помешает смазать,
я бы использовал тепловую пушку, мороки меньше.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
а вообще, не факт что движок внутри и промок. У меня был случай- уборщик бухой вылил ведро воды на асинхронник 10 квт, после разборки -внутри всё сухо
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
а вообще, не факт что движок внутри и промок. У меня был случай- уборщик бухой вылил ведро воды на асинхронник 10 квт, после разборки -внутри всё сухо
                  Причина разборки было то что ведро воды вылили?Хрень какая то.А как же на вытяжках?После каждого дождя сушить что ли?Двигателя закрыты,и что бы его замочить,надо затопить напрочь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
а так что на вытяжках они стоят IP 55 , да У2 категории, а там был попроще- ip 44 и У3, его замочить попроще. Тем не менее, не промок
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Сушка электрических машин

Увлажнение изоляции электрических машин может произойти из-за условий внешней среды, в которых находится машина во время транспортировки, хранения, монтажа или эксплуатации. Поэтому необходимо проверять сопротивление изоляции электрических машин перед их монтажом, после работы на открытом воздухе или в помещении с повышенной влажностью перед новым сезоном работы в этих условиях (сельское хозяйство), после перерывов в работе и периодически в сроки, устанавливаемые ответственным за электрохозяйство.

Величину допустимого сопротивления изоляции ГОСТ рекомендует принимать равной одному килоому на один вольт рабочего напряжения машины, и для машин, рассчитанных на напряжение до 1000 В, нормой считается 500 кОм.

Распространенными способами сушки электрических машин являются сушка нагревом от внешнего источника тепла и нагревом током, протекающим в обмотке машины.

Сушка внешним нагревом производится с разборкой машины. Разборка машины необходима не только для улучшения сушки и сокращения ее времени, но и для полного удаления влаги и ржавчины из зазора машины при сильном ее увлажнении.
Простейшим способом сушки внешним нагревом является нагрев лампами накаливания, помещаемыми внутрь статора машины на лист железа или асбеста. Лучше брать две лампы, мощность которых зависит от мощности двигателя, например, при мощности двигателя 30 кВт можно взять две лампы мощностью по 300 Вт, для двигателя 75 кВт — две лампы по 500 Вт, для двигателя 110 кВт — две лампы 1000 Вт.
Вместо ламп накаливания внешний нагрев может осуществляться также с помощью трубчатых электронагревателей — ТЭН соответствующих размеров и мощности, устанавливаемых внутрь статора на теплостойкую подкладку.
Нагрев машины может быть также струей горячего воздуха от воздухонагревателя, например, электрокалорифера, в сушильном шкафу или около мощного источника тепла.
Приносит пользу сушка на свежем воздухе под лучами солнца летом.

Сушка нагревом обмотки машины током, протекающим в ней, производится при наличии подходящего источника тока, при этом машина не разбирается. Данный метод пригоден при несильной увлажненности изоляции, когда не видно на обмотке капель влаги.
При этом при сушке трехфазного двигателя его ротор затормаживается, при фазном роторе кольца ротора соединяются вместе.

К обмотке статора подводится трехфазный ток такого напряжения, чтобы в обмотке получить ток, равный примерно 0,5Iн (Iн — номинальный ток двигателя). Для поддержания такого тока напряжение сушки может быть равным 0,1Uн (Uн — номинальное напряжение двигателя).

Для сушки могут применяться трехфазные трансформаторы с вторичным напряжением 36В, изготовляемые промышленностью, например, типа ТСЗ—2,5/1, с помощью которого может быть высушен двигатель мощностью от 30 кВт. Для сушки двигателей мощностью от 30 до 55 кВт нужно два таких трансформатора, соединенных параллельно. При отсутствии трехфазного трансформатора сушка двигателя может производиться с помощью сварочного трансформатора.

подробнее ... http://electro.narod.ru/information/drying_motor.htm

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
а вообще, не факт что движок внутри и промок. У меня был случай- уборщик бухой вылил ведро воды на асинхронник 10 квт, после разборки -внутри всё сухо
А у меня был случай ... В КНС (около пяти-шести метров ниже уровня земли) ... четыре насоса - полтора метра глубиной под водой оказались.
Воду откачали "гномом" и "нечаянно" на кнопку нажали ... насосы как будто ничо и не было ... заработали ...  :)
Это был единственный случай, за всю практику ... а так всегда разбирали.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
да движок типо АИР ,если клеммная коробка гожая, да ещё и подшипники с пластиковыми крышками, да смазки хорошо намазано, утопить очень непросто
Конец тока-не есть конец света