Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются.
У Вас организована система
ТТ.
Где то на сайте прочитал что необходимо РЕ соединить с N до счётчика
Вы не правильно выразились по требованию ПУЭ ... это не соединение, а разделение, спущенного со столба, в щиток (
который на улице), провода
PEN (
в народе "нуль") ... т.е. Вы должны, непосредственно у щитка (
уличного), сделать повторное заземление.
т.е. в маем случае протянуть РЕ с щитка который в доме до уличного и посадить вместе с нулем до счётчика. Для чего это делается?
Не надо тянуть ... надо ...
- вбить штырь рядом с уличным щитком
- подключить перемычкой "нуль" ... взяв его до счетчика.
з.ы. Если Ваш щиток не далеко от столба, и на нем имеется стальной, голый провод, уходящий в землю ... подключайтесь к нему.