Тематический раздел > Защита и Заземление

PE до счетчика

(1/6) > >>

Владислав:
Всем привет! Задался таким вопросом, следует ли соединять РЕ с N до счётчика в щитке? Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются. Где то на сайте прочитал что необходимо РЕ соединить с N до счётчика т.е. в маем случае протянуть РЕ с щитка который в доме до уличного и посадить вместе с нулем до счётчика. Для чего это делается?

megrad:
Разные системы заземления.

Topmo3:

--- Цитата: Владислав от 27.11.2015, 16:04:24 ---Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются.
--- Конец цитаты ---
У Вас организована система ТТ.

--- Цитировать ---Где то на сайте прочитал что необходимо РЕ соединить с N до счётчика
--- Конец цитаты ---
Вы не правильно выразились по  требованию ПУЭ ... это не соединение, а разделение, спущенного со столба, в щиток (который на улице), провода PEN (в народе "нуль") ... т.е. Вы должны, непосредственно у щитка (уличного), сделать повторное заземление.

--- Цитировать --- т.е. в маем случае протянуть РЕ с щитка который в доме до уличного и посадить вместе с нулем до счётчика. Для чего это делается?
--- Конец цитаты ---
Не надо тянуть ... надо ...
- вбить штырь рядом с уличным щитком
- подключить перемычкой "нуль" ... взяв его до счетчика.
з.ы.  Если Ваш щиток не далеко от столба, и на нем имеется стальной, голый провод, уходящий в землю ... подключайтесь к нему.

dcent25:

--- Цитата: Владислав от 27.11.2015, 16:04:24 ---... Задался таким вопросом, следует ли соединять РЕ с N до счётчика в щитке? Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются. ...

--- Конец цитаты ---
Тех. условия и проект на ваше подключение есть? Если есть ,то кто согласовывал?

sergey_sav®:
Автору.
Сейчас у Вас система ТТ. Если все линии находятся под дифзащитой, то оставьте всё как есть.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии