Автор Тема: PE до счетчика  (Прочитано 15331 раз)

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
PE до счетчика
« : 27.11.2015, 16:04:24 »
Всем привет! Задался таким вопросом, следует ли соединять РЕ с N до счётчика в щитке? Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются. Где то на сайте прочитал что необходимо РЕ соединить с N до счётчика т.е. в маем случае протянуть РЕ с щитка который в доме до уличного и посадить вместе с нулем до счётчика. Для чего это делается?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: PE до счетчика
« Ответ #1 : 27.11.2015, 19:01:26 »
Разные системы заземления.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: PE до счетчика
« Ответ #2 : 27.11.2015, 21:06:13 »
Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются.
У Вас организована система ТТ.
Цитировать
Где то на сайте прочитал что необходимо РЕ соединить с N до счётчика
Вы не правильно выразились по  требованию ПУЭ ... это не соединение, а разделение, спущенного со столба, в щиток (который на улице), провода PEN (в народе "нуль") ... т.е. Вы должны, непосредственно у щитка (уличного), сделать повторное заземление.
Цитировать
т.е. в маем случае протянуть РЕ с щитка который в доме до уличного и посадить вместе с нулем до счётчика. Для чего это делается?
Не надо тянуть ... надо ...
- вбить штырь рядом с уличным щитком
- подключить перемычкой "нуль" ... взяв его до счетчика.
з.ы.  Если Ваш щиток не далеко от столба, и на нем имеется стальной, голый провод, уходящий в землю ... подключайтесь к нему.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: PE до счетчика
« Ответ #3 : 27.11.2015, 21:38:34 »
... Задался таким вопросом, следует ли соединять РЕ с N до счётчика в щитке? Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются. ...
Тех. условия и проект на ваше подключение есть? Если есть ,то кто согласовывал?

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: PE до счетчика
« Ответ #4 : 28.11.2015, 17:49:57 »
Автору.
Сейчас у Вас система ТТ. Если все линии находятся под дифзащитой, то оставьте всё как есть.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
Re: PE до счетчика
« Ответ #5 : 28.11.2015, 17:55:16 »
Автору.
Сейчас у Вас система ТТ. Если все линии находятся под дифзащитой, то оставьте всё как есть.
Под дифзащитой находится только розеточная группа внутри дома!

Сообщения объединены: 28.11.2015, 18:08:15
Не надо тянуть ... надо ...
- вбить штырь рядом с уличным щитком
- подключить перемычкой "нуль" ... взяв его до счетчика.
з.ы.  Если Ваш щиток не далеко от столба, и на нем имеется стальной, голый провод, уходящий в землю ... подключайтесь к нему.

Мне проще подключиться к заземлению который уже есть чем вбивать штырь рядом с уличным щитком! Народ подскажите как лучше сделать? или вообще ничего не трогать, дело в том что на днях током ударило а диф не сработал! Может диф на узо поменять?

Сообщения объединены: 28.11.2015, 18:16:18
... Задался таким вопросом, следует ли соединять РЕ с N до счётчика в щитке? Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются. ...
Тех. условия и проект на ваше подключение есть? Если есть ,то кто согласовывал?
РЭС

Сообщения объединены: 28.11.2015, 18:20:09
какая система лучше для частного дома?
« Последнее редактирование: 28.11.2015, 18:20:09 от Владислав »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: PE до счетчика
« Ответ #6 : 28.11.2015, 21:15:18 »


... Задался таким вопросом, следует ли соединять РЕ с N до счётчика в щитке? Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются. ...

Тех. условия и проект на ваше подключение есть?...
РЭС
Так в ваших документах все прописано и нарисовано ,что вы еще хотите менять?? ???


... дело в том что на днях током ударило а диф не сработал!..
Вот  тут поподробней...! :-[ Чем и при каких обстоятельствах !?


Может диф на узо поменять?
Нет смысла!
Какая система лучше для частного дома?
Та ,которая согласована, РЭС
« Последнее редактирование: 28.11.2015, 21:27:07 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: PE до счетчика
« Ответ #7 : 28.11.2015, 21:27:48 »
... Задался таким вопросом, следует ли соединять РЕ с N до счётчика в щитке? Щиток на улице где вводной автомат и счетчик. приходят три фазы и ноль далее по кабелю ввгнг 4*4 в дом . Внутри дома стоит ещё один щиток где дифавтомат и автоматы нагрузки. На улице сделано заземление с которого приходит РЕ  в щиток который в доме . РЕ и N не соединяются. ...
Тех. условия и проект на ваше подключение есть?...
РЭС
Так в ваших документах все прописано и нарисовано ,что вы еще хотите менять?? ???


... дело в том что на днях током ударило а диф не сработал!..
Вот  тут поподробней...! :-[ Чем и при каких обстоятельствах !?


Может диф на узо поменять?
Нет смысла!
Какая система лучше для частного дома?
Та ,которая согласована, РЭС

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: PE до счетчика
« Ответ #8 : 28.11.2015, 21:35:56 »
Цитировать
какая система лучше для частного дома?
Рекомендуется TN-C-S или TN-S. Если магистральная линия не вызывает доверия (отсутствуют повторные заземлители, выполнена неизолированными проводами...) , то лучше ТТ. При этом все групповые линии должны находиться под дифзащитой.
Рекомендовать что либо конкретное, не видя объекта, рискованно...

Сообщения объединены: 28.11.2015, 21:37:57
Цитировать
Та ,которая согласована, РЭС
РЭС, ЭСО и прочие конторы имеют готовые типовые бланки ТУ и не особо чешутся с детальным выбором системы.
имхо
« Последнее редактирование: 28.11.2015, 21:37:57 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: PE до счетчика
« Ответ #9 : 29.11.2015, 01:12:39 »
Мне проще подключиться к заземлению который уже есть чем вбивать штырь рядом с уличным щитком!
Если считаем проще ... какого хрена вопросы задавать? Ответ был соответствующий ПУЭ ... охота "колхозить" - хозяин барин ... не моя семья под риском.
Цитировать
Народ подскажите как лучше сделать? или вообще ничего не трогать, дело в том что на днях током ударило а диф не сработал! Может диф на узо поменять?
Умные люди с этого и начинают темы ... а то "задался вопросом"(с)..."как соединить"(с) ... нет бы описать ситуацию сразу ... разобрались бы и подсказали как исправить.
В вводном щитке, явно отсутствует общее УЗО ... вот вся причина.
Цитировать
какая система лучше для частного дома?
Нету хороших и плохих ... есть подходящая или не подходящая ... выбирается по местным условиям.
« Последнее редактирование: 29.11.2015, 20:39:38 от electro »
электрофорум, форум электриков