Тематический раздел > Электрощит
Щиты питания для клиники
(1/1)
Ninko:
По ГОСТу каждое место пациента должно быть оборудовано двумя или более розетками, индивидуально подключенными к медицинскому разделительному трансформатору. Посоветуйте, какие щиты питания выбрать для клиники эстетической хирургии, чтобы не очень дорогие и поменьше проводов?
Artembal:
Посмотрите ЭЩР (буквы не помню) от Энергозащитных систем. Для его подключения нужна одна линия питания, потому что у каждой розетки есть свой защитный автомат и индикация
sergey_sav®:
--- Цитата: Ninko от 29.12.2011, 14:33:34 ---Посоветуйте, какие щиты питания выбрать для клиники эстетической хирургии, чтобы не очень дорогие и поменьше проводов?
--- Конец цитаты ---
Может попытаться начать с проекта, а не подбирать ноги под ботинки?...
Трындец! И кто это такой умный занимается электрикой в медучереждении?!
Серый:
Я думаю, это как раз проектант и спрашивает. :)