Автор Тема: Что мы применяем в системе TN-C-S : защитное зануление или защитное заземление?  (Прочитано 5943 раз)

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Вопрос вынесен в название. По ПУЭ:
Цитировать
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Цитировать
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Отвечу как сам понимаю ...
Вопрос:  Что мы применяем в системе TN-C-S : защитное зануление или защитное заземление?
Ответ: если речь идет об участке до электроустановки - можно говорить о занулении ... если после отвода к потребителю - заземление ... при условии, что произведены соответствующие работы (у потребителя), по организации системы защитного заземления.

з.ы.  Для справки ...
Цитировать
1.7.3. ...
система TN-С - система TN,в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;
...
система TN-C-S- система TN,в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
« Последнее редактирование: 19.11.2015, 11:44:41 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Накидал схемку  здания со встроеным ТП.В каком месте нулевой защитный проводник становится земляным защитным проводником?
« Последнее редактирование: 19.11.2015, 13:54:18 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Накидал схемку  здания со встроеным ТП.В каком месте нулевой защитный проводник становится земляным защитным проводником?
Извините ... подчеркнутое мной ... это два, не противоречивающиеся друг другу, названия одного и того же провода РЕ (у Вас на схеме,  желто-зеленый ) ... "становиться" ни как не может.
« Последнее редактирование: 19.11.2015, 14:42:28 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Цитировать
Извините ... подчеркнутое мной ... это два, не противоречивающиеся друг другу, названия одного и того же провода РЕ (у Вас на схеме,  желто-зеленый ) ... "становиться" ни как не может.
Вы так считаете? А  я думал что это разные защитные проводники в разных системах, одинаково обозначеные РЕ.
Цитировать
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Вы так считаете? А  я думал что это разные защитные проводники в разных системах, одинаково обозначеные РЕ.
Разных защитных проводников не существует ... РЕ_проводник во всех системах несет одну и ту же функцию. Отличается только способ подключения и токи, возможные, в них.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Цитировать
Разных защитных проводников не существует ...
в ПУЭ существуют, в ГОСТе существует , а у Вас нет  :o
Цитировать
РЕ_проводник во всех системах несет одну и ту же функцию[/u]. Отличается только способ подключения и токи, возможные, в них.
С этим соглашусь, но не надо больше писать что зануление применяется только в сети TN-C
Цитировать
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
  Нет ни слова а заземляющем защитном проводнике. А это из госта по маркировке:
Цитировать
6.2 Идентификация проводников конкретных типов
6.2.1 Нейтральный проводник
Буквенно-цифровая идентификация нейтрального проводника должна быть «N».
6.2.2 Защитный проводник
Буквенно-цифровая идентификация защитного проводника должна быть «РЕ». Эту идентификацию применяют также для защитного заземляющего проводника.
6.2.3 PEN-проводник
Буквенно-цифровая идентификация PEN-проводника должна быть «PEN».
6.2.4 PEL-проводник
Буквенно-цифровая идентификация PEL-проводника должна быть «PEL».
6.2.5 РЕМ-проводник
Буквенно-цифровая идентификация РЕМ-проводника должна быть «РЕМ».
6.2.6 Защитный проводник уравнивания потенциалов
Буквенно-цифровая идентификация защитного проводника уравнивания потенциалов должна быть «РВ».
Примечание - Защитный проводник уравнивания потенциалов в большинстве случаев представляет собой заземленный защитный проводник уравнивания потенциалов. Его необязательно обозначать «РВЕ». Однако в тех случаях, когда в электроустановке одновременно применяют заземленные и незаземленные защитные проводники уравнивания потенциалов (например, в электроустановках медицинских учреждений), они должны быть идентифицированы обозначениями «РВЕ» и «PBU».
6.2.7 Заземленный защитный проводник уравнивания потенциалов
Если необходимо проводить различие между заземленным защитным проводником уравнивания потенциалов и незаземленным защитным проводником уравнивания потенциалов, буквенно-цифровая идентификация заземленного защитного проводника уравнивания потенциалов должна быть «РВЕ».
6.2.8 Незаземленный защитный проводник уравнивания потенциалов
Если необходимо проводить различие между заземленным защитным проводником уравнивания потенциалов и незаземленным защитным проводником уравнивания потенциалов, буквенно-цифровая идентификация незаземленного защитного проводника уравнивания потенциалов должна быть «PBU».
И здесь уже есть расхождения с ПУЭ.
« Последнее редактирование: 19.11.2015, 15:57:44 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
С этим соглашусь, но не надо больше писать что зануление применяется только в сети TN-C
В системе TN-C (и только там!!!) имеем только фазы и нуль, который ни где не делится ... вот почему, там, это называется "занулением" ... ни в одной другой системе, этого нет. Что тут Вам не понятно?
электрофорум, форум электриков