malashkevich:

--- Цитата: Dcent25 от 10.12.2015, 20:08:49 ---
--- Цитата: malashkevich от 10.12.2015, 19:32:17 ---...+ вводное УЗО, получается, что все автоматы, что стоят в подъезде можно выбросить, вместо них можно ничего не ставить.., или тоже поставить 40А автомат.

--- Конец цитаты ---

УЗО или диффавтомат ?

В квартире разбивать потребителей не будете?

--- Конец цитаты ---

В подъезде уже стоит вводной автомат но он спрятан в коробе спец..его не видно, а вместо этих автоматов что в щитке поставить вводной автомат 40А и вводное узо, а уже в квартире будет стоять вводной автомат на 32А и вся разводка с автоматами + ванна и туалет дифы.

dcent25:
На квартиру УЗО(диффавт ),я бы не ставил ,раз уже в квартире есть диффы

malashkevich:

--- Цитата: Dcent25 от 10.12.2015, 23:38:23 ---На квартиру УЗО(диффавт ),я бы не ставил ,раз уже в квартире есть диффы

--- Конец цитаты ---
просто вместо его поставить такой же вводной автомат на 40 А

dcent25:
Если с сечением проводов до и после автомата  все нормально,то да!

malashkevich:

--- Цитата: Dcent25 от 11.12.2015, 00:26:21 ---Если с сечением проводов до и после автомата  все нормально,то да!

--- Конец цитаты ---
Тогда у меня получится вводной автомат что застройщики ставили на 40А(который спрятанный) потом вместо 3 автоматов что в щитке стоят я тоже вводной на 40А ставлю и в квартиру на 32 А (уже в свой щиток).