Намерил 460В-457В-455В между фазами
waspet:
Кто знает, подскажите пожалуйста (можно ссылку на документ), какое максмальное напряжение допускается по стандартам в сети 380В. У себя я намерил 460В-457В-455В между фазами. Помоему это многовато. Попробую завтра другим прибором.
DAIM:
Вообще, по закону любая техника, которая продается в России должна выдерживать напряжение 220В+-10%. Следовательно, и энергетики должны поддерживать фазное напряжение в пределах 10%. Кстати, именно на этот ГОСТ и ссылаются производители релейных стабилизаторов с погрешностью 8%, мол, всё в пределах допуска.
игорь.с:
--- Цитата: waspet от 29.12.2011, 03:00:41 --- Попробую завтра другим прибором.
--- Конец цитаты ---
или поменяйте батарейку в этом приборе.
сам недавно так попал. ;D
Серый:
ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии допускает отклонение напряжения:
- длительно до 5 %;
- кратковременно (до 30 сек) в диапазоне 10 %.
DAIM:
--- Цитата: Серый от 30.12.2011, 02:30:13 ---ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии допускает отклонение напряжения:
- длительно до 5 %;
- кратковременно (до 30 сек) в диапазоне 10 %.
--- Конец цитаты ---
Производители релейных стабилизаторов с точностью 8-10% ссылаются именно на этот ГОСТ, а там точность 8-10% может быть в течение неограниченного времени.