Автор Тема: Намерил 460В-457В-455В между фазами  (Прочитано 8099 раз)

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
 Кто знает, подскажите пожалуйста (можно ссылку на документ), какое максмальное напряжение допускается по стандартам в сети 380В. У себя я намерил 460В-457В-455В между фазами. Помоему это многовато. Попробую завтра другим прибором.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
« Ответ #1 : 29.12.2011, 14:34:14 »
Вообще, по закону любая техника, которая продается в России должна выдерживать напряжение 220В+-10%. Следовательно, и энергетики должны поддерживать фазное напряжение в пределах 10%. Кстати, именно на этот ГОСТ и ссылаются производители релейных стабилизаторов с погрешностью 8%, мол, всё в пределах допуска.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
« Ответ #2 : 29.12.2011, 18:08:36 »
  Попробую завтра другим прибором.
или поменяйте батарейку в этом приборе.
сам недавно так попал. ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
« Ответ #3 : 30.12.2011, 02:30:13 »
ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии допускает отклонение напряжения:
- длительно до 5 %;
- кратковременно (до 30 сек) в диапазоне 10 %.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
« Ответ #4 : 30.12.2011, 14:08:45 »
ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии допускает отклонение напряжения:
- длительно до 5 %;
- кратковременно (до 30 сек) в диапазоне 10 %.
Производители релейных стабилизаторов с точностью 8-10% ссылаются именно на этот ГОСТ, а там точность 8-10% может быть в течение неограниченного времени.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kopernic

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
  • работа: Городская аварийная служба. (Воронеж)
Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
« Ответ #5 : 30.12.2011, 22:49:43 »
Кто знает, подскажите пожалуйста (можно ссылку на документ), какое максмальное напряжение допускается по стандартам в сети 380В. У себя я намерил 460В-457В-455В между фазами. Помоему это многовато. Попробую завтра другим прибором.
Интересно , это что за объект такой , у вас должно все погореть.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Намерил 460В-457В-455В между фазами
« Ответ #6 : 31.12.2011, 00:11:54 »
Погорячился про 30 секунд. По ГОСТу учитываются отклонения и провалы напряжения свыше 10 % продолжительностью более 1 минуты.
« Последнее редактирование: 31.12.2011, 00:43:45 от Серый »
электрофорум, форум электриков