  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
заказчик приобрел стабилизатор напряжения трехфазный 60кВА (48кВт)
планируется его установить в стеклянный тамбур при входе
в паспорте указание по температуре -10 +40 по Цельсию
http://www.bigfoottrade.kz/shop/file.php?id=b1324

у кого какие мысли и опыт по этому поводу, более подробные фотографии помещения и стабилизатора завтра

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
у кого какие мысли и опыт по этому поводу, более подробные фотографии помещения и стабилизатора завтра
Надо определить элементы, для которых критичны условия по температуре ... установить вблизи соответствующие резисторы (через доп_выключатели) и подключить к выходу соответствующего блока ... нехай греет сам себя.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Насколько знаю, там стоит двигатель. Думаю, что из-за него такой диапазон температур. Стоит убедить заказчика сменить место установки. Ставил электронный стабилизатор в холодном гараже-проблем не было.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Насколько знаю, там стоит двигатель. Думаю, что из-за него такой диапазон температур. Стоит убедить заказчика сменить место установки. Ставил электронный стабилизатор в холодном гараже-проблем не было.


Действительно есть сервопривод...







В паспорте разночтения...


Насчет температурных режимов ......Все зависит от корпуса в котором выполнен стабилизатор ,он явно не для наружной установки .Если он установлен в помещении даже неотапливаемом ,то его тепловых потерь хватит ,чтобы температура не упала ниже -10-+40 или +5-40. В других случаях необходим обогрев или кондиционирование воздуха в помещении,где они установлены.


P/S

Класс защиты
IP-20
« Последнее редактирование: 11.11.2015, 01:40:33 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
установить вблизи соответствующие резисторы (через доп_выключатели) и подключить к выходу соответствующего блока ... нехай греет сам себя.
интересное предложение у меня даже есть готовый блок для этих целей, с термозащитой и обдувом
можно установить терморегулятор и запитать с обогревателем



Если он установлен в помещении даже неотапливаемом ,то его тепловых потерь хватит ,чтобы температура не упала ниже -10-+40 или +5-40.
поддерживаю такое мнение, мне кажется сам стабилизатор нагреет помещение, тем более что планируется его закрыть в отдельный ящик, для защиты от прямых солнечных лучей
вот собственно и фотография помещения где будет установлен стабилизатор



внутри тамбура будет смонтирован ящик где и установят стабилизатор




                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Всё-таки подогрев не помешает. А вот для всяческих инспекторов это будет золотой жилой-сразу же вспомнят,что такое электропомещение и начнётся веселуха.Не знаю как у вас, но у нас такое практикуется. Все хотят хорошо  жить.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Всё-таки подогрев не помешает.
пока зима не вступила в полную силу, установим так и будем наблюдать за температурой
на крайний случай в тамбуре есть тепловая завеса, может ее будем дополнительно применять

А вот для всяческих инспекторов это будет золотой жилой-сразу же вспомнят,что такое электропомещение и начнётся веселуха.Не знаю как у вас, но у нас такое практикуется.
Электропомещениями называются помещения или части помещения, отгороженные, например, сетками, в которых расположены электроустановки, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала.

доступ ограничим

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
С каждым разом открывются новые подробности))). Если завеса хорошая, то её одной хватит .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
С каждым разом открывются новые подробности))). Если завеса хорошая, то её одной хватит.
да сегодня похолодало, ее как раз включили, монтировать хоть в тепле будем
хотя толк от нее есть только когда двери закрыты долго, а так когда посетители регулярно проходят, эффективность сильно снижается
и стоит учитывать в нерабочее время тепловая завеса отключена, как раз ночью и морозы посильнее




                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Проблемной частью,в отношении температуры , являются ,плата и двигатели сервопривода ...
Можно зимой,частично, прикрывать щели охлаждения  шкафа(как в радиаторах машин ,зимой),а летом ставить обычный вентилятор, обдувающий плату управления и дв. сервоприводов .Единственная проблема это пыль ,но если вовремя заглядывать вовнутрь ,то это небольшая проблема.
« Последнее редактирование: 13.11.2015, 21:45:08 от Dcent25 »

Dcent25