griha09:
Сломалось фотореле ИЭК ФР-601. Сейчас работает таким образом - подключил фотореле по схеме подключения, подал напряжение. Сейчас фотореле на свету, подключенная лампочка (60вт) не горит т.е. все нормально. Затемнил фотореле - лампочка горит, тоже все нормально. Снял затемнение - лампочка выключилась, через 1 секунду включилась, через 1 секунду выключилась итд мигает.

Второй экземпляр фотореле ИЭК ФР-601 как только подаешь напряжение - быстро-быстро включает-выключает лампочку. Слышно как быстро-быстро щелкает реле.

В комнате где проверял очень светло. Сами себя фотореле засвечивать не могут.
Кто подскажет что сломано в первом и втором экземпляре?

Вот принципиальная схема ФР-601
Сообщения объединены: 07.11.2015, 01:56:23на всякий случай принципиальная схема ФР-602

Topmo3:

--- Цитата: griha09 от 07.11.2015, 01:54:59 --- через 1 секунду включилась, через 1 секунду выключилась итд мигает.
--- Конец цитаты ---
Григорий ... обратную связь устраните ... все генераторы работают за счет обратной связи (ОС).
В Вашем случае, ОС возможна по току, по напруге и оптике.
Мне кажется, у Вас просаживается питание по напруге, при включении реле ... уменьшается ток через делитель (с фоторезистором который) ... в результате первый транзистор закрывается - реле отключается - напруга востанавливается - ... и т.д.
Возможно еще неисправна цепь положительной ОС (вот она!!!) ... это R9 (нижняя схема), через который "плюс" от открывшего транзистора (VT2) подается к базе VT1 (еще сильнее открывая его). За счет этой ОС получается гистерезис включения и отключения.
Кстати, на первой схеме, не правильно второй транзистор нарисован ... эммитером вниз надо.

dcent25:



--- Цитата: griha09 от 07.11.2015, 01:54:59 ---...Кто подскажет что сломано в первом и втором экземпляре?

--- Конец цитаты ---
1 .Проверьте питание схемы,при срабатывании реле и при отключенном реле.
2.Проверьте  все электролиты схемы (емкость и заряд разряд).
3.Дальше попробуйте покрутить резистор в делителе с фотоэлементом .
4.Проверьте пайку элементов на плате.

aspid_das:
Как бы искал я (ИМХО)
Чтобы локализовать неисправность надо по возможности исключить работающие элементы.
Итак: устройство включено - лампочка мигает.
Отсоединяем фоторезистор. Исключаем всевозможные наводки по входу.
Сопротивление бесконечность у устройства нет причин отключаться.
Если мигание не прекратилось - аккуратно пинцетом замыкаем эмиттер - коллектор Q1.
При этом Q2 должен полностью открыться мигание прекратиться.
Если нет - большой вопрос к источнику питания. Проверить можно подключив любой на 24В.
Если да - цепь управления базой Q1 с особым вниманием в кондюку С5.
Он, я так понимаю, предназначен как раз для того, чтобы зафиксировать базовый ток,
когда фоторезистор находится в полусумеречном состоянии. Т.е. как раз исключает эту дрочь
вкл-выкл пока сопротивление фоторезистора не достигло состояния уверенного включения.
Если этот кондюк имеет утечку, это и вызовет гуляние базового тока Q1.