Автор Тема: Установка 2-х полюсного автомата без заземляющего провода РЕ  (Прочитано 9165 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Сами прочитайте внимательно ;D, счас поправлю

И в чем же моя невнимательность? И в чем ваша правка?
ТС спрашивает именно о двухполюсном автомате, это как раз то, что отключает и фазу и ноль.
Т.е. по сути рубильником и является.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Я примерно передал что написано в ПУЭ, разницы нет- сеть одно или трех фазная, автомат двух или четырех полюсной, должен одновременно отключать все.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Палыч, а если поставить стакан и ещё раз прочитать первый пост темы?... ;)
Так что требование одновременного отключения L и N не нарушены.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Я как бы отвечал на вопрос о проектировщике  :), установка на ввод однофазного автомата только на фазу( я ее не рассматривал), не нарушает ГОСТ , а вот ПУЭ надо почитать  ;), где-то было что  перед счетчиком надо ставить рубильник. Да и с точки зрения эксплуатации отключение  одновременно фазы и нуля для квартиры удобней и безопасней.
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 09:23:34 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Я примерно передал что написано в ПУЭ, разницы нет- сеть одно или трех фазная, автомат двух или четырех полюсной, должен одновременно отключать все.
  Как это нет разницы?В трёх фазной сети ноль не рвётся на вводе,как то пришлось переставлять АВ,4 полюсной на 3 полюсной.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Все правильно, если это нет специальных  требований: спецустановки , взрывоопасные помещения и т.д.
электрофорум, форум электриков