Автор Тема: Установка 2-х полюсного автомата без заземляющего провода РЕ  (Прочитано 9178 раз)

Оффлайн Марат

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Марат - ученик
День добрый! У меня дом 60х годов. На входе в квартиру два провода: фаза и нулевой, заземляющего провода РЕ нет. Правильно ли будет поставить двухполюсный автомат на вход перед счетчиком, вместо рубильника (стал барахлить менять придется полюбому, все пломбы уже сняты соответствующими органами) или можно ставить только однополюсный? И почему?
Есть друг проектировщик электрических сетей, он сказал, что установка двухполюсника в моем случае будет нарушать нормы ПУЭ.. . и ставить только однополюсник.. . я в замешательстве..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
День добрый! У меня дом 60х годов. На входе в квартиру два провода: фаза и нулевой, заземляющего провода РЕ нет. Правильно ли будет поставить двухполюсный автомат на вход перед счетчиком, вместо рубильника (стал барахлить менять придется полюбому, все пломбы уже сняты соответствующими органами) или можно ставить только однополюсный? И почему?
Есть друг проектировщик электрических сетей, он сказал, что установка двухполюсника в моем случае будет нарушать нормы ПУЭ.. . и ставить только однополюсник.. . я в замешательстве..
///





Как было до....?
Желательно фото щита.




P/S



Типовые схемы
« Последнее редактирование: 05.11.2015, 04:19:51 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Марат

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Марат - ученик

///





Как было до....?Желательно фото щита.
 
Ответ: всё тоже самое только нет и в помине шины заземления. И заземления нет. Есть только фаза и ноль. Щитка тоже нет, счетик просто прикручен к обшитой вагонкой стене и от него идет один автомат.



P/S



Типовые схемы
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Есть друг проектировщик электрических сетей, он сказал, что установка двухполюсника в моем случае будет нарушать нормы ПУЭ.. . и ставить только однополюсник.. . я в замешательстве..

Почему бы не спросить друга–проектировщика, что он имеет ввиду? На какой конкретно пункт он ссылается?
В ПУЭ про ввод до счётчика написано только, что он должен отключать все фазные провода,
для безопасной замены счётчика и быть расположенным не далее 10м.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
На какой конкретно пункт он ссылается?
Вероятно речь о том, что разрывается PEN или его подобие.... Клемма РЕ в щите есть, а откуда она взялась... ХЗ.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Ответ: всё тоже самое только нет и в помине шины заземления. И заземления нет. Есть только фаза и ноль. Щитка тоже нет, счетик просто прикручен к обшитой вагонкой стене и от него идет один автомат.

Исходя из этого следует – шины РЕ нет. Значит нет и заземленых (зануленных) потребителей.
К тому же ТС желает автоматом заменить вышедший из строя рубильник, который по умолчанию
так и работал отключая фазу и ноль одновременно.
Можно долго рассуждать но это бесполезно, пока не ясно что имел ввиду проектировщик.
А то он может ляпнул наугад, как в воду пукнул, а мы тут репы чешем.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Исходя из этого следует – шины РЕ нет.
Просто взглянул на невесть откуда всплывшее фото щита... Ашипка.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Цитировать
Можно долго рассуждать но это бесполезно, пока не ясно что имел ввиду проектировщик.
А то он может ляпнул наугад, как в воду пукнул, а мы тут репы чешем.
Не наугад, если ПУЭ запрещает ставить на  ноль( ввода,линии,потребителя т.е. разрывать нулевой проводник) автомат  , не обеспечивающий одновременного отключения всех фазных  и нулевого проводника, то в ГОСТе ( не помню в каком  ::) ) обычный автомат под запретом. По этому стоит поставить  рубильник(выключатель- разъеденитель ) , специальный автомат с контактом для нуля или диф.автомат.
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 00:33:51 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
ПУЭ запрещает ставить на ноль автомат  , не обеспечивающий одновременного отключения всех фазных  и нулевого проводника

Правильно ли будет поставить двухполюсный автомат на вход перед счетчиком, вместо рубильника?

Читать надо внимательно о чем речь в принципе

электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Сами прочитайте внимательно ;D, счас поправлю
электрофорум, форум электриков