Автор Тема: Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно  (Прочитано 49838 раз)

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Смысл оставить котёл попробую объяснить.На днях просто делал другу.У него стояло управление котла и тены в системе 7.5 кВт.Подключение звезда,включение ступенями автоматами,отключение датчиком без пускателя,через логику.Убрали старые тены,поставили сборку на 9 кВт.Добавили ещё одну на 9кВт,подключил добавочный прям на АВ включения ступеней.Всё на звезде.Дом 350 квадрат.Сейчас он счастлив,и не понимает зачем мёрз все эти годы.Его затраты-две сборки тенов и 2 метра кабеля.
тут так не выйдет, котел 24 в доме, а тот в обвязке твердотопливного котла (он в гараже)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Думаю ход мыслей понятен?И не надо мудрить с треугольником,там тены погорят и зиму не перезимуешь.   Да без разницы какое растояние между ними,кабель подлиньне вам в руки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Думаю ход мыслей понятен?И не надо мудрить с треугольником,там тены погорят и зиму не перезимуешь.   Да без разницы какое растояние между ними,кабель подлиньне вам в руки.
Кабель как и трубы, идет в земле ~ 2.5метра, копать не вариант)))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Имеется котел 24квт,
Что входит в состав? Начну ... (добавьте если что пропустил):
1. Емкость (с крышкой + патрубки всякие) - 1 шт.
2. Тэны (на 380В) - 3шт.
3. Термодатчик (модель - ?) - 1 шт.
Цитировать
пульт одноступенчатый,
Опишите его состав (что туда входит), если можно его модель и фото.
Цитировать
насос имеется grundfos ups 25-40
Как подключен и чем управляется?

Цитировать
Логика такая: растопили котел твердотопливный - сделали тепло в доме - уезжая включили один ТЭН - он чуть чуть греет - приехали - чуть тепло - лень топить твердотопливник - включили 2 или 3 тэна - жарища)))
как то так
"Хотелка" понятна ... после получения всей инфы (вопросы выше) ... обсудим о возможности реализации.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
воздушка тоже отпадает?Гараж на другой улице находится? ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Боже мой! Ну что Вам мешает:
1.  присаморезить пластмассовый минибокс с 3 однополюсными автоматами к крышке ящика ( там где молния)- это выключатели.
2. Плату управления установить на внутреннею, боковую стенку.
3. Удалить клемники. ( нагрузку им не выдержать )
4. 3 пускателя   на 32 А - разместить в ящике.  будет очень тесно, но я думаю влезет. Запаралелить хотя бы по 2 контакта на каждом пускателе.
Что сложного ?
P.S С ума сойти! Пока писал. Уже добавилась целая страница.


 
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 15:32:16 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Вот что получилось:


Включаем пульт тумблером ON/OFF - включается первый ТЭН
Включаем Тумблер 1 - включается второй ТЭН - работают два ТЭНа
Включаем Тумблер 2 - включается третий ТЭН - работают три ТЭНа

Все управляется платой, т.е. температура и защита.


Сообщения объединены: 07.11.2015, 15:34:08
Имеется котел 24квт,
Что входит в состав? Начну ... (добавьте если что пропустил):
1. Емкость (с крышкой + патрубки всякие) - 1 шт.
2. Тэны (на 380В) - 3шт.
3. Термодатчик (модель - ?) - 1 шт.

Термодатчик неизвестен)

Внутрянка пульта есть где то выше)))


Насос подключен просто через выключатель))) ничем не управляется
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 15:34:09 от winsok »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Вроде понял почему на греет.Землю греют потому что.Котельная находится вне дома?На каком то растоянии?Раз трубы в земле.Пусть ставик китурами и не парится,раз лень топить.

Сообщения объединены: 07.11.2015, 15:36:54
Вроде понял почему на греет.Землю греют потому что.Котельная находится вне дома?На каком то растоянии?Раз трубы в земле.Пусть ставик китурами и не парится,раз лень топить.
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 15:36:54 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Вроде понял почему на греет.Землю греют потому что.Котельная находится вне дома?На каком то растоянии?Раз трубы в земле.Пусть ставик китурами и не парится,раз лень топить.

Сообщения объединены: 07.11.2015, 15:36:54
Вроде понял почему на греет.Землю греют потому что.Котельная находится вне дома?На каком то растоянии?Раз трубы в земле.Пусть ставик китурами и не парится,раз лень топить.

Котельная вне дома. Расстояние метров 10.
Землю не греет. Как говорит заказчик в земле трубы в такой штуке:
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Вот поверь-греет землю.Штука эта до..ды.
электрофорум, форум электриков