  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
схема АВР (автоматическое включение резерва)
простая схема выполненная на обычный контакторах, с катушкой на 220 и 380 Вольт
К1 и К2 выбирайте по номиналу нагрузки
остальные выбирайте любые маломощные, с достаточным количеством NO и NC
можно установить дополнительно гидравлическое реле времени, для задержки по включению

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
А дизель тоже автоматически включается вместе с АВР?
Если нет - то зачем здесь АВР нужен? Если же всё равно бежать и заводить ДЭС, то достаточно рубильника на два направления (перекидного).
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Насчет дизеля согласен. Либо надо ставить систему запуска дизеля, либо убрать надпись"дизель" и написать "резервное питание", который может идти отдельным кабелем.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
объект работает по 2-й категории , требуется перевести схематично на 1-ю категорию.
просто просят совета, сам быстренько набросал так.
понимаю что схема ещё "сырая" , что посоветуете???????
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
А дизель тоже автоматически включается вместе с АВР?
Если нет - то зачем здесь АВР нужен? Если же всё равно бежать и заводить ДЭС, то достаточно рубильника на два направления (перекидного).

дизель можно использовать в этой схеме любой
хоть с автоматическим запуском при пропадании напряжения
хоть с ручным запуском

данная схема АВР включается в зависимости откуда есть напряжение, т.е. с любого ввода, на него и переключается питание

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
объект работает по 2-й категории , требуется перевести схематично на 1-ю категорию.
просто просят совета, сам быстренько набросал так.
понимаю что схема ещё "сырая" , что посоветуете???????

распишите подробнее ваши сокращения, например что такое KV1, РП

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
KV- ЕЛ 111, 112, 113
РП- любое   Реле Промежуточное
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
KV- ЕЛ 111, 112, 113
РП- любое   Реле Промежуточное
В левой части схемы несуразностей не вижу, а вот с правой... Для чего РП? Если для пуска, то так и рисуй, мол - пуск ДГ, а то какие-то Л42, Л43... И ведь надо ещё включить контактор КМ3 после пуска ДГ. И я так полагаю, что под названием КМ3 изображена катушка РП, а его НО-контакт будет замыкать цепь пуска?
« Последнее редактирование: 03.01.2012, 00:37:59 от sergey67 »
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Цитата: sergey67 link
[/quote
В левой части схемы несуразностей не вижу, а вот с правой... Для чего РП? Если для пуска, то так и рисуй, мол - пуск ДГ, а то какие-то Л42, Л43...
 по схеме Л42,Л43 это контакты QF2 или КМ2
вообще в моей схеме РП нужно для контроля второго ввода т.к. он контролируется только через цепь своего управления т.е L21
 И ведь надо ещё включить контактор КМ3 после пуска ДГ. И я так полагаю, что под названием КМ3 изображена катушка РП, а его НО-контакт будет замыкать цепь пуска?
под названием КМ3 на схеме изображена своя катушка с подписью КМ-3,
самому включать генератор не надо, он должен включиться сам за счёт разрешения НЗ контактов KV1.3 , КМ-2, РП

По поводу левой части схемы у меня опечатка  реле KV это не ЕЛ 111-113, а ЕЛ 11-13
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
"под названием КМ3 на схеме изображена своя катушка с подписью КМ-3,
самому включать генератор не надо, он должен включиться сам за счёт разрешения НЗ контактов KV1.3 , КМ-2, РП"
 
Катушка КМ-3 не должна быть там, где изображена, она должна получать питание после обнаружения установившегося напряжения генератора (например, по сигналу "Готов к приёму нагрузки").
Цепь "в схему запуска генератора" у тебя не запускает генератор, а включает его контактор. Если из неё убрать катушку КМ-3, то её (эту цепь) можно использовать для пуска генератора.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
[quote author=sergey67 link
Катушка КМ-3 не должна быть там, где изображена, она должна получать питание после обнаружения установившегося напряжения генератора (например, по сигналу "Готов к приёму нагрузки").
Цепь "в схему запуска генератора" у тебя не запускает генератор, а включает его контактор. Если из неё убрать катушку КМ-3, то её (эту цепь) можно использовать для пуска генератора.
[/quote]
катушка стоит на своём месте и она не получает питание, а просто получает разрешение на включение при пропадании питания на обоих вводах.
цепь НЗ контактов КМ-2, РП ,KV параллельно нужно врезать в схему запуска "гены"
« Последнее редактирование: 11.01.2012, 12:00:37 от игорь.с »