Автор Тема: Заземлено а бьет током  (Прочитано 33966 раз)

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #20 : 07.11.2015, 12:21:57 »
Цитировать
Если отсутствует заземление, его замещает тело человека (от чего зависит величина тока, в этом случае, надеюсь знаете).
Если величина этого тока (через тело) достаточен - УЗО отключается ... человек получает кратковременный шок ... а если не было бы УЗО - шок будет не кратковременный.
Это понятно, не понятно к чему должен прикоснутся человек- к токоведущим частям или к  металическим частям электроприбора, на которые возможна утечка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #21 : 07.11.2015, 14:59:53 »
Это понятно, не понятно к чему должен прикоснутся человек- к токоведущим частям или к  металическим частям электроприбора, на которые возможна утечка.
Хм ...
УЗО, обязательно, отработает при прикосновении человеком, любой, токопроводящей поверхности  ...  которая имеет электрическую связь с "фаза" или "нуль".
К токопроводящим поверхностям относятся и токоведущие части и металлические части электроприборов ... надеюсь согласны?

Именно само прикосновение, будет причиной, появления тока утечки ... до прикосновения, тока утечки нет (имеется только напряжение на этой поверхности).
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 15:08:08 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #22 : 07.11.2015, 15:27:56 »
А где автор??????

Dcent25

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #23 : 07.11.2015, 15:57:21 »
убило наверно :(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #24 : 07.11.2015, 16:24:36 »
убило наверно :(
А его за что?  :o
"Опыты" на посудомойщице, ведь проводятся!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #25 : 07.11.2015, 16:26:34 »
ты пробовал женщину которую ударило током заставить ещё раз проверить,ударит или нет? ;D

Сообщения объединены: 07.11.2015, 16:31:28
К слову.Сегодня был на вызове,типа окно бьётся током.Проверил всё.Дом-15 этажка ,бетон,заливная.Обследовал всё.Везде стоят узо,везде заземляющий контакт.(било женщину).Вывод один-одежда,статика.Для успокоения кинул заземляйку на окно.Страх и глюк-великая сила 8)

Сообщения объединены: 07.11.2015, 16:35:32
Это наверно надо было кинуть в-случай на работе?
« Последнее редактирование: 07.11.2015, 16:35:32 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #26 : 07.11.2015, 21:54:35 »
Цитировать
Именно само прикосновение, будет причиной, появления тока утечки ... до прикосновения, тока утечки нет (имеется только напряжение на этой поверхности
Вот все и срослось :P. в системе ТТ.
- заземление без УЗО не выполняет защитной функции;
- УЗО без заземления работает только при касании, т.е  не полностью выполняет свои функции;
-УЗО+заземление нормальная работа , но требуется качественно, по всем нормам  выполненное  заземляющее устройство.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #27 : 07.11.2015, 22:12:17 »
палыч,ты опять какую то ересь ляпнул.В частном секторе вообще кроме ТТ,ничего не признаю.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #28 : 07.11.2015, 22:28:42 »
Святой отец igor , а какой ереси вы ведете речь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #29 : 07.11.2015, 22:42:42 »
- заземление без УЗО не выполняет защитной функции;
Почему собственно вы решили что при ТТ не отработает автомат?
Ваш пример - 215-217В на корпусе без УЗО ,при сопративление заземлителя 4 Ом
Если у меня на вводе к примеру В25, по какой причине он не сработает?
К стати расскажите какие будут последствия если в частном доме вы соедините N и свой контур,
а на подстанции отгорит N?
электрофорум, форум электриков