Автор Тема: Заземлено а бьет током  (Прочитано 33955 раз)

Оффлайн zveroboy

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • zveroboy - ученик
Заземлено а бьет током
« : 30.10.2015, 20:07:46 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем секрет. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура. При проверке ТЭНа на корпус  "короткого"  нет а вот посудомойщицу бьет током.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #1 : 30.10.2015, 23:15:06 »
1.Плохой контакт в нулевом проводе,до ввода в дом.
2.Высокое сопротивление заземляющего контура.
3.Перепутаны провода ,заземляющего и нулевого провода.
4.Есть потенциал на трубах водопровода, от внешнего источника.
5.Отсутствует заземление бойлера.
« Последнее редактирование: 31.10.2015, 00:54:11 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #2 : 30.10.2015, 23:46:10 »
... бойлер включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура.
Расскажите еще ... как приходит в розетку "фаза" с "нулем". Что у них на пути?
Цитировать
При проверке ТЭНа на корпус  "короткого"  нет а вот посудомойщицу бьет током.
"Коротким" (КЗ), обычно называют - непосредственный контакт фазного и нулевого провода. В Вашем случае, это называется "пробой".
Защита от КЗ - автомат ... защита от пробоя на корпус - дифавтомат или УЗО.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #3 : 31.10.2015, 11:27:11 »
вот посудомойщицу бьет током.

на улице сухая погода, ваш контур заземления, если неправильно выполнен, то он находится сейчас в сухой земле, т.е. по сути "не работает", имеет высокое сопротивление, а посудомойщица, работая с водой, имеет сопротивление ниже и весь ток утечки идет через нее
что делать...
самой быстрое переверните питание, нагревателя, поменяйте фазу и ноль местами, правда не всегда помогает
далее, все равно делать нужно, проверьте сопротивление изоляции ТЭНа на корпус мегаомметром и замените его по необходимости, т.е. при сопротивлении ниже 2 МОм
залейте ваш контур заземления хорошо водой
все это примитивные меры, которые не всегда помогают

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #4 : 31.10.2015, 15:43:57 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем секрет. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура. При проверке ТЭНа на корпус  "короткого"  нет а вот посудомойщицу бьет током.
Независимо от аварийности водяных эл.устройств (- что не мало важно!!!), весь секрет в недостаточном сопротивлении земли ваших водяных эл.устройств.
1. Проверьте контакт: корпус устройства / контакт земли на вилке шнура устройства - 0 Ом.
2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом.
Такая диагностика укажет где дальше искать проблему!
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #5 : 31.10.2015, 17:36:01 »
..1. Проверьте контакт: корпус устройства / контакт земли на вилке шнура устройства - 0 Ом.
   2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом....
Перед проведением  второго замера ,необходимо проверить ,сначала наличие напряжения на клеммах,"N (розетка) / PE (розетка) ".Напряжение может быть от 0 до 220В.

Dcent25

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #6 : 05.11.2015, 10:54:07 »
 Коллеги а почему никого не насторожил сей факт:
. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура.
Почему имено заземление , а не защитное зануление? Почему от контура  , а не от шины РЕ щита? Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #7 : 05.11.2015, 23:21:15 »
Коллеги а почему никого не насторожил сей факт:
. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура.
Почему именно заземление , а не защитное зануление? Почему от контура  , а не от шины РЕ щита? Есть ли система уравнивания потенциалов? Похоже уборщица очень везучая или полы не токо проводящие ;)
Здесь не кто с тобой курс молодого бойца проводить не будет, самостоятельно дружище, самостоятельно!!! 1 - Прежде всего ознакомь себя с видами систем заземления, это очень важно. 2 - Узнай обязательно что скрывается под словом КОНТУР и далее РЕ шина. И все твои вопросы згинуть як роса на сонці! А уборщицу не трогай, она под изолятором : )
« Последнее редактирование: 05.11.2015, 23:23:06 от Skeptik »
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #8 : 06.11.2015, 19:23:02 »
Цитировать
Здесь не кто с тобой курс молодого бойца проводить не будет, самостоятельно дружище, самостоятельно!!! 1 - Прежде всего ознакомь себя с видами систем заземления, это очень важно. 2 - Узнай обязательно что скрывается под словом КОНТУР и далее РЕ шина. И все твои вопросы згинуть як роса на сонці! А уборщицу не трогай, она под изолятором : )
А шо это бiло :o уважаемый? Может это вам стоит книжечки полистать на досуге, вспомнить что такое разность потенциалов.Или вы ясновидец по  посту
Цитировать
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем секрет. Имеется бойлер который включен в розетку с заземлением, заземление в розетку подведено с улицы от контура. При проверке ТЭНа на корпус  "короткого"  нет а вот посудомойщицу бьет током
определили какая сеть у автора и выдали
Цитировать
2. Проверьте контакт: N (розетка) / PE (розетка) - ~ 0 Ом.
.Тогда объясните  почему у нас норма  до 0,5 Ом.И мне просто интересно что вы подразуимеваете под словами КОНТУР и РЕ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #9 : 06.11.2015, 19:47:12 »
Михаил Палыч,вы ляпнули -извините за выражение -херню.А когда вам на это ответили стали вырывать из контекста фразы и докапываться к ним.Если вам не понятно что то,то нормально спросите.Я думаю на форуме люди знакомые с электрикой сидят и трудностей что бы понять о чём говорят не испытывает.