0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
ЦитироватьВы удивитесь ,михал палыч,но большенство работающих в частном секторе это не только смогут сделать,а и делают. igor а зачем в практике ставить шунт, если проблема решается установкой УЗО ( по ПУЭ) или последовательно нескольких УЗО( по различным методичкам )ЦитироватьКак обычно люди сидящие с бумажками,считают себя самыми вумными,а те хто ручками всё делает -такие тупари-(да михалыч?).Зря Мне приходится работать с разными электриками из разных организаций и городов, в том числе и частными мастерами, уровень квалификации у всех разный. В начале работы я объясняю наши требования, а возникшие в процессе работы вопросы предлагаю решать совместно. А если вести себя как написано выше не х.. не получится.
Вы удивитесь ,михал палыч,но большенство работающих в частном секторе это не только смогут сделать,а и делают
Как обычно люди сидящие с бумажками,считают себя самыми вумными,а те хто ручками всё делает -такие тупари-(да михалыч?).
... зачем в практике ставить шунт, если проблема решается установкой УЗО ( по ПУЭ)
... в приказном порядке заставил ...
..письменный приказ за десять лет работы вытребовал только раз,когда директор потребовал обесточить производство арендатора не уплатившего аренду...храню..,а так разговор короткий,а найти работу в 58 не просто...
..генеральный конструктор,по специальности -теплотехник,в приказном порядке заставил подключать диспетчерскую от ГРЩ 45 метров ввг 3х2.5 от Ав40А на АВ 32,а там кондишин,чайник телек,освещение,ну и сам экран
Выложу часть не самого плохого проекта .....