Тематический раздел > Защита и Заземление
Заземлено а бьет током
dcent25:
--- Цитата: михал палыч от 13.11.2015, 15:35:26 ---....заземление делается не для защиты, а для срабатывания УЗО, без коего заземленые части окажутся под напряжением
--- Конец цитаты ---
Это как?
P/S
Заземление служит,для снижения напряжения до безопасного ,при пробое на металлический корпус электрооборудования.
Зануление служит .для срабатывания аппаратов защиты ,при пробое на металлический корпус электрооборудования.
михал палыч:
aspid_das и Dcent25 Давайте попробуем по другому:
--- Цитировать ---В сетях системы ТТ все открытые проводящие части, защищенные одним защитным устройством, присоединяются защитным проводником к одному заземляющему устройству. Земля при этом служит в качестве обратного проводника для тока повреждения.. Существенную роль в обеспечении защиты играет суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника RA, значение которого должно подчиняться следующему условию:
RA ≤ UL / Ia, где:
Ia -величина тока отключения защитного устройства от сверхтока (предохрнителя или автоматического выключателя). Под величиной Ia в данном случае подразумевается значение тока, обеспечивающее срабатывание защитного устройства с обратно зависимой токо-временной характеристикой за время, не превышающее 5 с.Если защитное устройство является токовой отсечкой, то Ia -уставка по току отсечки.(Ф. Штепан. Устройства защитного отключения, управляемые дифферен-
циальным током.Под редакцией В.И. Мозырского) .
--- Конец цитаты ---
По ПУЭ UL ≤ 50В, получается что АВ сможет обеспечить "безопасное" напряжения и время срабатывания 5с только при наличии заземлителя с очень малым сопративлением.
aspid_das:
михал палыч Да не надо по другому. Мы о разном говорим. Вы правда не понимаете, или дуркуете?
Последняя попытка
Малое R заземляющего проводника и контура шунтирует (надеюсь знаете что такое шунт?) большое R тела человека
+R обувь +R полового покрытия +R фундамента. Во сколько раз сопротивление заземлителя будет меньше человека,
во столько раз уменьшится ток через человека. Ток растекания по грунту через систему заглубленных в грунт электродов несопоставимо
выше тока растекания через фундамент.
Это уже защита, без оглядки на АВ и УЗО. Ну и кроме того если металлические корпуса сидят на одной заземляющей шине
выполнено условие уравнивания потенциалов, к чему вы так аппелировали.
PS: надеюсь род вашей деятельности не связан с проектированием?
михал палыч:
aspid_das Берем обычно самый худший вариант :) Шунтирование заземлителя (сделаат из 4 Ом по норме -0,1Ом)? Сколько специалистов, работающих в частном секторе могут это грамотно выполнить? И не всегда электроная схема может заменить "простую".Я не зря выше давал ссылку на статью,при неблогаполучных условиях ::)
--- Цитировать ---PS: надеюсь род вашей деятельности не связан с проектированием?
--- Конец цитаты ---
Для проектирования нужна лецензия или СРО, я скромно делаю рабочую документацию для подрядных организаций ;) и данной сети у меня на работе нет ;D ,а вот на личной дачке еще думаю что делать :D, воздушка брошена СИП, заземлителей у опор почти нет.
igor:
Встретились 2 теоретика.Блин,даже урарить не может,как убило? ;D ;D ;D
Сообщения объединены: 16.11.2015, 18:53:02Вы удивитесь ,михал палыч,но большенство работающих в частном секторе это не только смогут сделать,а и делают.Как обычно люди сидящие с бумажками,считают себя самыми вумными,а те хто ручками всё делает -такие тупари-(да михалыч?).