Автор Тема: Трансформатор - здание, пробивает через защиту, горит техника.  (Прочитано 8983 раз)

Оффлайн AvA

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • AvA - ученик
Добрый день!
Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода(трехфазное питание).
Погорело оборудование(разорвало электролитические конденсаторы в блоках питания ПК, которые рассчитаны на 400V). Сетевые фильтры были в выключенном состоянии(цепь разомкнута).

Все заканчивается на входе оборудования разрывами неполярных конденсаторов(если есть), в противном случае блок питания под выброс.

Было установлено защитное оборудование на вводе в здание:
РНПП-311М
iK60N C16А (3 шт.)
IEK КМ 25-40

Недавно все повторилось, выгорели некоторые блоки питания и стартер электронный на лампах дневного света.

Как можно избавиться проблемы? Почему по одному проводу может убить частично технику.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Ввод 3 фазы?Перехлёст по линии или на вводе?И соответственно вопрос после первого-катушка контактора на сколько? Заземление есть?Если есть то какое?          Думаю это бы помогло при грамотном монтаже http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=118
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Замените провода на кабель.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода...
Может туплю, но не понял что и где перехлестнуло...
Если у Вас с транса к потребителю идут голые провода с недопустимым провисом, то не релюхами технику надо защищать, а срочно менять голяк на СИП.
И не стоит ждать третьего раза...
Да и РНПП-311М слишком мудрёная штука... что то попроще надо, типа УЗМ-51 или УЗМ-3-63
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Скорее у вас проблема не с перехлестом проводов ,а пропадания нуля где то на линии...
Необходимо искать место плохого контакта  на нулевом проводе вне квартиры....

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Скорее у вас проблема не с перехлестом проводов ,а пропадания нуля где то на линии...
Необходимо искать место плохого контакта  на нулевом проводе вне квартиры....

и при выключенных сетевых фильтрах, 400 в по вашему, пробили бы их выключатели?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

...Сетевые фильтры были в выключенном состоянии(цепь разомкнута).
и при выключенных сетевых фильтрах, 400 в по вашему, пробили бы их выключатели?
Проходные конденсаторные внутренних фильтров на раз.....
А если   электротехника заземлена ,то полный п.........!
За зануление ,вообще молчу,потому что 2 полных п...... :)
« Последнее редактирование: 01.11.2015, 20:21:47 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Это раньше,выключенное состояние-это выключенное состояние.Сейчас везде -режим ожидания.У меня когда сетевики подали на дом 380,в телевизоре блок питания вынесло.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
дак в сетевом фильтре то переключатель есть- если он  выключен, его то как пробьёт?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
дак в сетевом фильтре то переключатель есть- если он  выключен, его то как пробьёт?

... ???
и при выключенных сетевых фильтрах, 400 в по вашему, пробили бы их выключатели?
Проходные конденсаторные внутренних фильтров на раз.....
А если   электротехника заземлена ,то полный п.........!
За зануление ,вообще молчу,потому что 2 полных п...... :)



Через отключенный фильтр проходные два провода ,нулевой и заземляющий!!