Добрый вечер коллеги!
Передо мной стоит задача - установить на фонарный столб 3х фазную розетку, для включения переносного оборудования с двигателем в 5 кВт. Мои сомнения направлены в сторону возможности выдерживать подключения и отключения вилки в мороз.
У кого есть опыт использования качественных. Большое сомнение по поводу иековских, они даже в помещении ломаются.
Жду солидарной поддержки и помощи!
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Я бы поставил металлический шкаф с рубильником и предохранителями(или автоматом) ,а затем уже разъем ...
Отключил автомат ,подключил разъем ,включил автомат и работай...


Степень защиты IP 44
« Последнее редактирование: 27.10.2015, 02:25:35 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Подключать будет неэлектроперсонал
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Это как ? ???
А как же электорбезопасность....? Люди то живые. :-[

Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Это как ? ???
А как же электорбезопасность....? Люди то живые. :-[
о вопросах безопасносности можно поговорить в другой теме, а тут надо сосредоточится на конкретном варианте розетка+мороз+крепкий корпус... вариант розетки IEK не рассматриваем... и без рубильников и автоматов... Просто хорошая и качественная трехфазная розетка
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
За качество платить надо.
http://www.16-600.ru/archive/razem-silovoj/Mennekes/mennekes.htm
http://el-snab.ru/index.php?categoryID=1461
Хотя сомневаюсь, что не персонал её не сломает.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
У меня стоят ИЭКовские на улице, нормально работают.
Последнее время, согласен, совсем дерьмовые стали делать, но у них есть новая серия, забыл как называется, расцветкой под зарубежные, те вроде еще более- менее.
Самое страшное, что с ними происходит - это могут за кабель оторвать, но это любые розетки так, второе - это ломается крепление контакта и он уходит внутрь розетки, для этого нужно смотреть иногда на вилку, происходит это не так часто.
Не думаю, что есть розетка, которую можно поставить и забыть навсегда, обязательно найдётся персональный персонал из неэлектроперсонала, которому и титановый шарик на один зуб. Самые умные в этом плане автомобилисты, всегда знают где в розетке масса и плюс и от избытка знаний их ломают)))
Не заморачивайся, ставь что есть, лучшего не будет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Не думаю, что есть розетка, которую можно поставить и забыть навсегда, обязательно найдётся персональный персонал из неэлектроперсонала, которому и титановый шарик на один зуб. Самые умные в этом плане автомобилисты, всегда знают где в розетке масса и плюс и от избытка знаний их ломают)))
Не заморачивайся, ставь что есть, лучшего не будет.
У меня трактористы , розетку с выключателем на стене сломали, ковшом от экскаватора. Стена целая. Милиметристы ,блин...
В Вашем случае розетка , проживёт месяц, уже замечательно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... установить на фонарный столб 3х фазную розетку, для включения переносного оборудования с двигателем в 5 кВт. ...
У кого есть опыт использования качественных. ...

У нас на передвижной ЭТЛ уже лет 8 стоит такая как на моем посте выше ,отломалась только крышка,подключаем  электромашинный генератор на 9 кВт(в отключенном состоянии конечно).

P/s
Подключать будет неэлектроперсонал
о вопросах безопасносности можно поговорить в другой теме, а тут надо сосредоточится на конкретном варианте розетка+мороз+крепкий корпус... вариант розетки IEK не рассматриваем... и без рубильников и автоматов... Просто хорошая и качественная трехфазная розетка
А насчет опасности ,как быть с кз на  подключаемом оборудовании и столб стоит наверное в населенном пункте .
Наверно лучше сразу  электрический стул  поставить  ,это будет честнее ,по отношению к "неэлектроперсонал" и других особям проходя
щих мимо такого столба. ;)




« Последнее редактирование: 27.10.2015, 11:04:19 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Поддержу Dcent25 по установке в бокс. По крайней мере исключаете еще пару вредных факторов
как то влага и ультрафиолет. Не думаю, что именитые бренды делают розетки из особого морозоустойчивого
пластика. 10% лучше качество на 500% выше цена.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
... установить на фонарный столб 3х фазную розетку, для включения переносного оборудования с двигателем в 5 кВт. ...
У кого есть опыт использования качественных. ...

У нас на передвижной ЭТЛ уже лет 8 стоит такая как на моем посте выше ,отломалась только крышка,подключаем  электромашинный генератор на 9 кВт(в отключенном состоянии конечно).

P/s
Подключать будет неэлектроперсонал
о вопросах безопасносности можно поговорить в другой теме, а тут надо сосредоточится на конкретном варианте розетка+мороз+крепкий корпус... вариант розетки IEK не рассматриваем... и без рубильников и автоматов... Просто хорошая и качественная трехфазная розетка
А насчет опасности ,как быть с кз на  подключаемом оборудовании и столб стоит наверное в населенном пункте .
Наверно лучше сразу  электрический стул  поставить  ,это будет честнее ,по отношению к "неэлектроперсонал" и других особям проходя
щих мимо такого столба. ;)
Розетка на АЗС для подключения перекачивающего насоса, доступ только для водителей бензовоза
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент

Розетка на АЗС для подключения перекачивающего насоса, доступ только для водителей бензовоза
[/quote]
Нормально справятся, согласен с высказыванием, что на 10% лучше на 500 дороже, еще и найти надо.
На счет влаги и дождя, конечно желателен навесик, хотя и не обязательно. Если ввод сделать не сверху, сверху оставить заглушку целой, а ввод сделать с площадки крепления, то и вода не будет попадать, если не лить специально. Настенные розетки все имеют прямоугольное дренажное отверстие, вода просто по стене стекает и контакты сухие.
У меня стоит примерно штук сорок этих розеток, стоят многие по четыре года уже, где чаще пользуются, там приходиться менять. Если не придерживают рукой, то вываливается красный блок с контактами из корпуса, только и всего. Научить нескольких водителей придерживать не проблема.
Розетки стоят в боксе автомойки, где вода летит не только вниз, но вбок и вверх и всякоразно, на газовозах стоят компрессоры, они подключаются через такую же вилку к розетке на стене, возят газ постоянно, все розетки на стоянках стоят именно такие, на улице, на стене для подогревателей и для электродвигателей, только лишь с разным количеством контактов, что бы не тыкнули не туда.
Так что если найдёшь очень хорошего качества, то хорошо, а нет и забей.
Кстати, инспектор энергонадзора скажет, что она не ВЗГ, я поэтому розетки и пускатели выношу из опасной зоны.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....
Розетка на АЗС для подключения перекачивающего насоса, доступ только для водителей бензовоза

No comment! :o

Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Я бы поставил металлический шкаф с рубильником и предохранителями(или автоматом) ,а затем уже разъем ...
Отключил автомат ,подключил разъем ,включил автомат и работай...


Степень защиты IP 44

На месте остановился на варианте шкаф, внутри бокс с автоматом, розетка на кабеле... север однако. Пластмасса, как не крути, и не крепи отколется, а железных корпусов в ближайших элекросельмагов ждать месяцами

Сообщения объединены: 19.11.2015, 00:33:29
Всем оставившим свои замечания и предложения большое спасибо!
Одно удручает, что в магазинах торгующих электро материалами, в нашем регионе с наличием хороших аппаратов сложно, сплошной иек, а о розетках менекес даже не слыхивали... вот так мы и живем... кабельные вводы металлические по спец заказу...
« Последнее редактирование: 19.11.2015, 00:33:29 от Aлександр »
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн практик

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Неэлектроперсонал настораживает. Вы случайно не собираетесь соединять ее с электросетью и использовать как аварийное питание при отключениях. В противном случае достаточно розетки на генераторе. Розетки АВВ будут нормально работать на морозе.и не забываййте закрывать крышку,что бы потом не ругать фирму.
Не суй руки , а то протяеш ноги.

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Неэлектроперсонал настораживает. Вы случайно не собираетесь соединять ее с электросетью и использовать как аварийное питание при отключениях. В противном случае достаточно розетки на генераторе. Розетки АВВ будут нормально работать на морозе.и не забываййте закрывать крышку,что бы потом не ругать фирму.
Неэлектротехнический персонал не значит дебилы,
Выше написано, что водители будут подключать насосную установку.
Не сложно проинструктировать и присвоить первую группу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Антон Павлов

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Антон Павлов - ученик
Я бы тоже взял металлический шкаф с рубильником и предохранителями.
220v