Автор Тема: Замена автоматов в щитке  (Прочитано 6142 раз)

Оффлайн pavelppp

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • pavelppp - ученик
Замена автоматов в щитке
« : 10.10.2015, 01:39:50 »
Здравствуйте. Схема электрики квартиры от застройщика приведена в приложении. Значит по автоматам:
1)EKF ВА47 - 63 C50 4500 1 шт. 2п
2)EKF ВА47 - 63 C40 4500 1 шт. 1п
3)EKF АД-32 C25 30мА 2 шт.
4)EKF ВА47 - 63 C16 4500 1 шт. 1п

На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:? Сейчас на свет и электроплиту стоят АВ. Нужны ли диф. автоматы на освещение и электроплиту:? Нужно ли подстраховываться и понижать номиналы автоматов из-за сечения кабелей? ( для 1,5 менять с 16 на 10, для 2,5 с 25 на 20 и для 6 с 40 на 32). Спасибо.


электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Замена автоматов в щитке
« Ответ #1 : 10.10.2015, 02:29:48 »
Здравствуйте. Схема электрики квартиры от застройщика приведена в приложении. Значит по автоматам:
1)EKF ВА47 - 63 C50 4500 1 шт. 2п
2)EKF ВА47 - 63 C40 4500 1 шт. 1п
3)EKF АД-32 C25 30мА 2 шт.
4)EKF ВА47 - 63 C16 4500 1 шт. 1п

На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:?
Согласно схемы с приложения.
Сейчас на свет и электроплиту стоят АВ. Нужны ли диф. автоматы на освещение и электроплиту:?
На освещение необязательно ,на эл.плиту нужен.
Еще раз повторюсь, согласно  схемы с приложения ,изменения в схеме влечет за собой ответственность ,того кто производил изменения....
Нужно ли подстраховываться и понижать номиналы автоматов из-за сечения кабелей? ( для 1,5 менять с 16 на 10, для 2,5 с 25 на 20 и для 6 с 40 на 32).
Не нужно.

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Замена автоматов в щитке
« Ответ #2 : 10.10.2015, 09:52:52 »
pavelppp ... а чем Вас не устраивает схема, со всеми составляющими её приборами, от застройщиков?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Замена автоматов в щитке
« Ответ #3 : 10.10.2015, 10:44:29 »
На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:?
АББ, Легранд,  Шнайдер Электрик, Хагер. Цена вопроса.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Замена автоматов в щитке
« Ответ #4 : 10.10.2015, 11:11:46 »
А причем тут застройщик? Застройщик застроил, продал и перекрестился.
Дальше управляющая компания и жилец.
Если, как обычно, ответственность жильца начинается после счетчика,
есть желание и возможности украсить проводку известными брендами,
то почему бы и нет?

На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:?
АВВ, Legrand, Shneider - самые популярные бренды, но имейте ввиду, что у них есть эконом серия,
которая мало отличается от ваших ЭКФ и серия ПРО, которые реально лучше.
Цитировать
Сейчас на свет и электроплиту стоят АВ. Нужны ли диф. автоматы на освещение и электроплиту:?
Правила обязывают сторого только на уличные приборы и ванную. Остальное на усмотрение.
Но посколько это ваша дополнительная безопасность на плиту ставить желательно.
Так же желательно на ванную ставить дифф с током утечки 10мА
Цитировать
Нужно ли подстраховываться и понижать номиналы автоматов из-за сечения кабелей? ( для 1,5 менять с 16 на 10, для 2,5 с 25 на 20 и для 6 с 40 на 32). Спасибо.
ТС прошелся уже по форумам. Строго говоря не обязательно. Но я честно не представляю себе
зачем автомат 16А (3,5 кВт) на свет. Как его можно нагрузить? Так что я бы занизил, если бы менял.
Так же не помешает реле контроля напряжения на ввод.
электрофорум, форум электриков