Уравнивание потенциалов в ванной Или "Как сделать, чтобы каналья не била током?"
(1/1)
CJR:
Добрый день.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, последние несколько дней ванная начала щипать током. Пляски с индикатором показали, что "светится" сливное отверстие на ванной и часть унитаза. Отключение квартиры своей и соседей результатов не дали, ванна все равно светится. Плюс ко всему трубы канализации у нас пластиковые а трубы водопровода - металлические. Начитался в интернете про "Систему уравнивания потенциалов", попробовал замкнуть каналью и водопровод - светиться перестает, докасаюсь до поверхностей - жив, цел, орел. Дом старый, заземления в нем судя по всему не предусмотрено вообще. Вопрос: безопасен ли такой метод или есть шанс схватить разряд себе или соседям?
dcent25:
Ванна трубы водопровода и сушильного полотенца должны быть соединены проводником не менее 4 мм кв
.
CJR:
И канализацию туда тоже можно добавить? И в итоге это надо в землю уводить каким-нибудь образом? Или и так сойдет?
dcent25:
--- Цитата: CJR от 26.10.2015, 19:21:56 ---И канализацию туда тоже можно добавить? И в итоге это надо в землю уводить каким-нибудь образом? Или и так сойдет?
--- Конец цитаты ---
Так трубы канализации у вас пластиковые...!?
--- Цитата: CJR от 26.10.2015, 18:58:35 ---.
...Плюс ко всему трубы канализации у нас пластиковые ..
--- Конец цитаты ---
В землю не обязательно ,но проконтролировать ,надо,чтобы у вас ниже этажами не было пластиковых труб на водопроводе и трубе сушильного полотенца ..