Автор Тема: Возможность использования кабеля под открытым небом  (Прочитано 3432 раз)

Оффлайн cikaviy

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • cikaviy - ученик
Уважаемые форумчане, нужна ваша подсказка. Есть кабель, который имеет вид четырёх проводов АПВ, залитых мутновато прозрачной масой. Кабель легкий, но гнется плохо. Можно ли его применять под открытым небом. Подозреваю, что нет, но все же...
Думаю что изоляция - полиэтилен, поскольку прозрачный - не светостабилизирован. Или я ошибаюсь.
Примерно такой вид и цвет имеет кабель.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
На какое напряжение и ток, вы его хотите использовать?
Мегометром не пробовали его прощупать ?

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
А чего его щупать мегером? Качество внешней изоляции им не проверишь, ни светостойкость, ни пылевлагомухопроницаемость... ;)
А по этим картинкам можно с уверенность сказать: "А ХЗ его знает?!"
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
.. "А ХЗ его знает?!"

Хотя бы фотку увидеть......
А то действительно"А ХЗ его знает?!"

Dcent25

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Светостабилизированной прозрачной изоляции не встречал. Светостойкость в первом приближении можете проверить сами - кусок кабеля разместите на расстоянии 20-30 см от работающей ДРЛ-250 с разбитой внешней оболочкой. несколько суток облучения с периодическим смачиванием изоляции водой, и можно судить об устойчивости кабеля на открытом пространстве. Кстати, померять сопротивление изоляции между жилами мегомметром на 1000 В перед и после облучения тоже полезно.